Hejsan.
Har fått hjälp förut på detta forum så jag provar lyckan igen.
I morse så märkte jag att kompressorn på min Nibe 410p stod stilla fast elpatronen gick då temperaturen i pannan sjunk till 52 grader.
Jag har även en marcuspump 2500 som gick hela tiden.
Jag har aldrig tidigare sett att Nibepumpen gjort såhär och blev orolig.
Jag försökte hitta något fel men upptäckte inget, och ingen felkod visades.
Jag googlade och fick till svar att man kunde "stänga av" elpatronen vilket jag gjorde och då startade kompressorn när temperaturen åter sjunk till 52 grader. Skönt men varför gjorde den inte det första gången jag såg detta? (De som gjort på detta sätt verkade haft problem med att kompressorn inte startat efter avfrostning om jag förstod det rätt)
Värdena som var på displayen var:
1. Temp, mellan 52 och 56 grader.
2. Framledningstemp 36 (marcuspumpen gick samtidigt)
3. Utetemp 02
4. Förångningstemp 30
5. Avluftstemp 23
6. Vald värmekurva 10
7. Förskjutning värmekurva -02
8. Temp kompressorgivare 52
9. Tillluftstemp 21
10. Beräknad fremledningstemp 31
11. Avvikelse framledningstemperatur 07.
12-20. Service
Tacksam för svar.
Nu går iaf kompressorn och elpatronen är tillåten att gå in.
Dock har den än så länge bara gått ca. 5 minuter sedan "problemet" upptäcktes.