SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2012, 23:58:53 »
Termo-vaddå?
Jag hade bara haft en flödesgivare och den hade jag haft mellan steget och växelventilen om du nu har någon sådan. Eventuella HGW flöden vid sidan-om är ju på pluskontot.

De pt-1000 givare jag kör med har 0,2 felmarginal. Jag har hittills aldrig mätt upp så stor skillnad på 4 av de givare som jag ofta samkör och kontrollerar. KB in/ut och VB in/ut.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2012, 14:38:38 »
Jag vill nog inte in i pumpen och såga .....
det är lättare att koppla om på utsidan.

Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2012, 16:01:46 »
Finns färdiga grejer Jocke  men det har säkert din inst upplyst dig om ;)   Inte?  just det dem ville ju inte ens fixa en innegivare huvuddunk

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2012, 19:55:49 »
Du vet hur det är när man tar den som är billigast  ;)
då kan man inte förvänta sig allt
Jag fick tala om att det fanns ett expansionskort och det funkar inte som det ska än .....

Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2012, 20:49:44 »
Jag måste bara fråga dig detta (bli inte arg nu :-*)  Hur faan kkunde du köpa grejer för flera hundra tusen av en som inte vet vad ett exp kort är :D eller innegivare :D huvuddunk :D

OK han va billigast,, men ändå!!    Han fattar ju inte mkt om han inte vet vad ett exp kort är :)

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2012, 20:57:42 »
 *roflmao* *roflmao* Va det så illa ? nej det måste vara lite lördags skoj
cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2012, 23:25:43 »
Om vi utgår från att även hgw är effekt så är ju varmvatten relativt känt vad som krävs. Enklare att fundera över än huset. Så visst jag håller med om att det troligen är huset som är intressantast att fånga och att det kanske är säkrast att göra det utanför värmepumpen. Men jag hade nog vart lite sugen att sätta den före VXV  :D

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2012, 13:55:34 »
Vi var ju 2 om beslutet  :-[ och det var en hel del slantar till de andra.
Han tyckte inte om innegivare och sådana åsikter är det fler som har här
Exp kortet hade de aldrig installerat.
Allt funkar bra utom att shunten hade fel styrmotor ( nu bytt) men inte ens Thermia visste vad man skulle ha....
de fick gå till reservdelslagret och läsa  :D
Den funkar på manuell test nu men jag har provat att skruva ner tempen i botten men den verkar inte stänga helt.
är väl en vrg130 eller nått
Men jag får väl ta hit en "riktig" installatör för pengarna jag fick över för att få "färdiga grejer"  *vinkar*
Jag kanske börjar med att mäta huset och bygger ut för vv om logger klarar att mäta 2 flöden ?
HGW shuntar hela tiden känns det som, 0-10% som man bommar om jag "bara" mäter huset.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2012, 14:52:54 »
Mät det intressanta istället,, upphämtad kyleffekt Thumbsup

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2012, 15:12:37 »
Min kalla sida går på 100% så max flödet på en sådan är ?
temp & deltat har jag bara på graden men med en logger verkar man får decimaler också
KAMSTRUP 382 pulsas förbrukningen ut exakt på dioden där också ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2012, 15:15:11 »
Du kan ju uppskatta flödet, men vill du veta exakt så måste du mäta.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2012, 22:36:34 »
kolla hur många pulsingångar loggern har. Du kanske vill ha en för el och då eventuellt 2 för flöden.

Hur ofta ändrar sig varvet på CP vid värmeproduktion? Går det inte att ställa den på en fast fart? Kanske bör du avvakta till du får tank. Då borde ju varvet alltid bli det samma vid värmeproduktion.

Då blir det ju ganska enkelt att räkna motsvarande flödesmätaren. Dock vet jag inte vilka möjligheter som ges till den typen av realtidsberäkningar i olika loggar som finns på marknaden.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #27 skrivet: 05 mars 2012, 08:33:44 »
Jag ska ha en volymtank ingen separat cp här inte  ;)
får bara plats med en på ca 100l ändå, endera en låg på 60x60x60 eller en smal hög 30x180cm.
Jag börjar nog med att sätta dit 2 st flödesmätare när jag bygger om för tanken.
Om inte jag får reda på vad de "färdiga sakerna" kostar/är......
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #28 skrivet: 05 mars 2012, 10:12:19 »
Thermia har värmemängd mätare som ska in i maskinen. Färdiga kitt Thumbsup   

Utloggad JockeB

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mäta effekt på en Thermia G2 Duo
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2012, 10:27:34 »
 Thumbsup
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!