Vid vv-tillverkning kör min vp utan att elpatronen kopplas in. Jag har nyss installerat e-loggern och kan konstatera att effektuttaget ligger på exakt samma nivå som när den producerar värme, 2,4Kw. Vbf var vid slutet på körcykeln 55 grader och Vbr 33 grader.
Vid samma tidpunkt var
Kbf 0 och Kbr -1 .
Jag har start resp. stopp för vv vid 41 och 53 grader. Uppvärmningen tog ca 18 min.
Vid värmeproduktion nu när det är -8 grader ute går den i ca 20 min med följande värden:
VBf 33 och Vbr 26 samt Kbf 0 och Kbr -4.
Kan någon förklara hur dessa siffror kan stämma. Jag som nybörjare trodde dels att elpatronen ska gå in vid vv-tillverkning samt att eftersom kompressorn får jobba upp en högre temp så borde uttaget från brinet vara större så deltat åtminstone var 4 som vid värmeproduktion.