Författare Ämne: Nibe 1210 pumpen stannar med HÖG RETUR !  (läst 7767 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36237
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1210 pumpen stannar med HÖG RETUR !
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2012, 11:46:22 »
Man skall inte tänka att huset kyler vattnet, man skall tänka att kompressor och elpatron värmer vattnet.
Om flödet över kompressor och elpatron är oförändrat blir deltaT alltid densamma, det som händer om huset kyls ut är att systemtemperaturen sjunker.
Den sjunker lanke även en aning även om man håller värmen i huset, p.g.a. kylan från väggarna som avleder lite mer värme, och ett ökat kallras, men det är mer eller mindre försumbart.
I mitt hus som har samma flöde året runt skiljer sig max systemtemp kanske 1-2 grader beroende på utetemp.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad gunnarb

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1210 pumpen stannar med HÖG RETUR !
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2012, 12:48:36 »
När det blir så här låga utomhustemperaturer som vi har haft den senaste tiden så tror jag att många värmepumpsanläggningar avslöjar att man har ett underdimensionerat radiatorsystem. Om man upptäcker att börvärdet för framledningstemperaturen hamnar väsentligt över 50 grader är det nog dags att se över om man inte ska installera några fler radiatorer. Annars kommer värmepumpen inte kunna hålla en dräglig inomhustemperatur eller även om den lyckas med detta så får man ett onödigt lågt COP-värde.
När jag för 10 år sedan bytte ut min oljepanna mot en Nibe 1110, 10 KW så fanns det totalt 12 st radiatorer installerade i huset och för att klara en utomhustemperatur på -30 grader så behövdes en framledningstemperatur på c:a 70 grader. Jag satte dit ytterligare 8 element på lämpliga ställen och fick på detta sätt ner framledningstemperaturen för att klara - 30 grader till c:a 50 grader och vid normala temperaturer i stockhomsområdet ligger jag alltid under 45 graders framledningstemperatur.
Det verkar som om flera installationsfirmor sticker huvudet i sanden och struntar i detta när de offererar en konvertering till berg-eller jordvärme, kanske för att det kostar ytterligare några tiotusen kronor.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30756
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1210 pumpen stannar med HÖG RETUR !
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2012, 18:42:49 »
Fast är inte det lite kontraproduktivt?   :dt: över radiatorerna kommer öka och värmeavgivningen från dem minska och om han nu ligger på rätt kurva så kommer han få öka kurvan för att kompensera och då har han ju inte vunnit något.  Behöver han inte öka så betyder det ju att han kör ut onödiget varmt vatten redan nu och alltså kunde sänka kurvan något och då är ju det andra problemet löst automatiskt.

Nja, värmeavgivningen är en funktion av radiatorns medeltemp upp till en tempdiff på ca 5 ºC, lägre tempdiff än så ökar inte värmeavgivningen vid samma framledningstemp. Detta beror på att en radiator funkar i princip som en motströms värmeväxlare, luften stiger utmed radiatorn och värms under passagen medan vattnet sjunker och kyls på vägen. Så även om tempdiffen ökar så behövs inte kurvan ökas lika mycket i motsvarande grad.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3698
  • Karma +5/-13
SV: Nibe 1210 pumpen stannar med HÖG RETUR !
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2012, 19:15:26 »
Luften hinner sällan upp i samma temperatur som framledningen så en högre deltaT (luft/radiator) påverkas förvisso.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13389
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1210 pumpen stannar med HÖG RETUR !
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2012, 23:15:06 »
Jo, men har du, t ex, framledning 55 grader och retur 50 och sänker flödet och höjer kurvan lite så får du kanske framledning 58 grader och retur 47. Då har du ju samma medeltemp på radiatorn, men kallare retur så att kompressorn inte stannar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3698
  • Karma +5/-13
SV: Nibe 1210 pumpen stannar med HÖG RETUR !
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2012, 23:30:29 »
Jamen höja kurvan var det ju inte tal om och det vill man ju inte i detta läge när returen redan är hög.  Detbvar ju jag som skrev att man skulle få höja kurvan, eller?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13389
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe 1210 pumpen stannar med HÖG RETUR !
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2012, 23:33:38 »
Det var underförstått  ::)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!