VB kan vara 1 bara vi fullkondenserar.
att de 7-8 i DT som du refererar till bara är en myt. Fullkondensering betyder att all ånga blivit kondensat och att vi inte har någon flashgas tillbaka ur kondensorn*vinkar*
hm men du läser nog inte tråden rickard. TS har ökat farten på sin CP. En kommentar är då att deltat började se lågt ut på varma sidan. Då sa yeti att det borde vara 7-8. Då sa oraklet att det är en myt. Det måste inte alls vara 7-8. Det skulle till och med kunna vara 1 och ändå fungera. Det sista var ju inte ett råd utan ett exempel för att förtydliga att det inte behöver vara något problem att gå under dessa magiska 7k i delta. Nu har jag inte kollat vad TS delta är i detalj. Men om det inte är dramatiskt lågt och han inte klagar om missljud i radiatorerna så borde vi ju låta honom testa klart och se vad resultatet blir utan att få för sig att han obönhörligen måste ändra deltat till just 7-8k. Så på det sättet försöker oraklet alltså peka på en potentiellt felaktig rekommendation. Därmed inte sagt att TS anläggning kommer fungera bättre nu är han dragit upp farten på CP.
På samma sätt som vid DT7 det blir lite mer flöde som kyler av ångan bara 7 är ett värde som tillverkarna vet funkar fint på de flesta ställen, alltså att husen blir varma samtidigt som VP går bra.Kör på 7men man måste inte om inte vill