Vad är fel?
Fått alarm bestående hög hetgas. Har en 2026 tillsammans med en VVM240 konv till VVM 300 samt UKV100 som varit inkopplad problemfritt sedan 22 Oktober. Hade tidigare en 2010 kopplad till EVC-240. Efter haveri blev jag tvungen att uppgradera. Golvvärme ca 130m2 i hus från 1973. Gjort av med ca 12000KWh totalt inkl hushållsel senaste 12 mån.
Värden från Larmlogg nedan, fick ett första larm(där jag tycker värdena ser skumma ut) efter omstart gick den i ett knapp dygn!!
9.5.1.1 2012-01-19 2012-01-21
9.5.1.2 Alarm Best hetgas hög Alarm Best hetgas hög
9.5.1.3 Varmattentemp 48,5(51,3) 43,8(43,9)
9.5.1.4 Framledning 29,3 28,9
9.5.1.5 Retur 26,8 28,6
9.5.1.6 Utetemp 1,8 -1,2
9.5.1.7 Drift Komp 726 740
9.5.1.8 Kompr innan larm 0 min 6 min
9.5.1.9 Driftläge Kombidrift Växeldrift
9.5.1.10 utelufttemp 3,4 0,6
9.5.1.11 Förångartemp 6,5 -24
9.5.1.12 Returtemp 28,2 43
9.5.1.13 Diff fram retur ----(----)-- 7,8(----)--
9.5.1.14 suggastemp 14 5,8
9.5.1.15 hetgastemp 19,8 120,3
9.5.1.16 vätskeledntemp 17,8 42,7
9.5.1.17 relä 1-8 1010 0100 1011 0110
9.5.1.18 relä 9-14 1011 0100 0011 0100
Kör på kurva 5 ,-1. Enplanshus, inga termostater inkopplade, men jag misstänker att det inte är så bra att jag har fullt flöde på en väldigt liten slinga(måste ha det för att inte få svinkallt i det utrymmet) vilket gör att returtempen från golvvärmesystemet blir onödigt hög. Men eftersom det funkat sedan oktober förstår jag inte varför det skall börja strula nu.
Någon av er därute med er erfarenhet som har några tips? Behövs ytterligare information? Har tex haft totalt 1691 starter sedan 22 oktober, ca 19/dag. Cirkpump Golvärme läge 2.
Tacksam för tips//Per Dyfvelsten