Har ett märkligt problem. Har en oljebrännare och en stor 150 lit beredare kopplad till den.Varmvattnet kommer och går, trots att VVB visar på 60 gr. Har testat att hålla händerna på utloppet från VVB och det är varmt hela tiden, men inte vattnet i tvättstället tex, där är det varmt i ca 10 sek, sedan blir det ljummet länge, sedan blir det varmt igen....osv. Det är en tvågreppsblandare där. Det verkar funka bra när man ska duscha dock (jag bor själv inte i huset). Det verkar också som om vattentempen påverkas av om man öppnar andra kranar samtidigt...Har varit i kontakt med rörläggare som varit där 2 gånger, och efter det har jag ringt 2 gånger om råd, men utan resultat. Tips, någon??
Det blir väl inte sämre temp på vv för att det saknas backventil före beredaren eller blandningsventil efter ?
Tänkte bara berätta om hur problemet ska lösa sig enligt krökarn. Att det är dåligt med varmvatten eller ojämnt, beror enligt honom på att när den nya fina oljepannan installerades så blev det inte optimalt. Det finns gamla rör i grunden som är överdimensionerade, och dessa måste bytas