« skrivet: 30 november 2011, 20:11:55 »
Har 6 kretser med 4 trådløse termostater. Får bare gulv varme i 2 av kretsene og de er det ikke romfølere på.
Usikker på om den trådløse termostaten er type rg10, den har grader fra 5-30c ikke 1-9 som vist på bilde til rg10 i nibe manualen.
Har prøvd å deaktivere termostatene i meny 9.3.6, men fortsatt kalde kretser.
Virker som det er stengte ventiler for de kalde kretsene. Hvordan kan man sjekke om ventil status for hver krets? En måte å regulere ventilene?
driftstatus er auto og varmkurve 9. varmtvann er ok, men kald gulv på 4 av 6 kretser altså. Noen tips?

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Nibe split - ujevn temp fra rom til rom
« Svar #1 skrivet: 30 november 2011, 22:47:39 »
Lite svårt att svara på med den information du gav.
Först av allt, ingen av RG10, RG11 eller RE10 är trådlösa termostater,
Nibe har inga trådlösa termostater eller givare!
RG10, RG11 och RE10 är samtliga rumsgivare med möjlighet till inställning av
bör värde, dessa har man en av och de reglerar framtemperaturen från Splitten.
Jag tror att du menar de trådlösa termostater som ofta finns till golvvärmesystem,
tex från Uponor, Roth, etc. Det är troligen dessa du har problem med, kolla upp
att golvvärme ställdonen fungerar, det har troligen inte alls med Splitten och
dess inställning att göra.

MVH/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!