« Svar #45 skrivet: 06 oktober 2011, 23:39:46 »
För eftermontage är elmätare och energimängdsmätare det enda rimliga, tänka på att montera korrekt med raksträckor osv. Det finns flera typer, vinghjul, induktiv, ultraljud. Mer eller mindre känsliga för beläggningar/smuts.
Samt tempgivarplaceringen, varje 10-dels grad fel blir också felvisning på effekten, särskilt vid små delta.

(Att hänga på en Climacheck på kylkretsen kostar betydligt mer så inget för hemmavillan, å andra sidan får du en överlägsen diagnos/övervakning hur maskinen går.)

Ah du har en Viessmann så du får det där gratis?

Måste en flödesenergimätare till i ett normalt system för att få fram energi eller cop?

Får kondensering, förångning, förbrukning (ink cp etc) samt så klart temperaturer. Men måste alltså även ha flödesbaserad energimätare?
 
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Schnyggve

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 191
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #46 skrivet: 07 oktober 2011, 08:39:46 »
@Schnyggve:

Använder ni varken lampor/tv/kyl&frys/dator etc? :)
Nice förbrukning :)

Tack! är ganska stolt över min förbrukning.

Nya vitvaror, bara lågenergi och diod lampor, Har jobbat hårt med tomgången i kåken i sommar och ligger nu på 2.5kWh/dygn, kyl, frys, frysbox och standby på övriga vitvaror. När jag är hemma blir det runt 5kWh och den förbannade VPns kompressorvärmning går på nästan 4 kWh/dygn GRRRRRR  fiR:....det är inte rimligt att standby på pumpen skall vara lika hög som kåkens
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 XXX

NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.

Utloggad järker

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #47 skrivet: 08 oktober 2011, 16:46:02 »
 Totalt 1621 kwh  fiR:
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.

Utloggad sege

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #48 skrivet: 08 oktober 2011, 18:02:09 »
Totalt 1621 kwh  fiR:

Hmm, hur gör du? 47 grader inomhus? :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad järker

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #49 skrivet: 08 oktober 2011, 18:12:22 »
Hmm, hur gör du? 47 grader inomhus? :)

Nä tyvärr, runt 20 grader, sorgligt att elpatronen redan har gått igång, ca: 700 kwh är elpatron
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.

Utloggad Kyltekniker

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • BergVärme
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #50 skrivet: 08 oktober 2011, 19:18:11 »
Ah du har en Viessmann så du får det där gratis?

Måste en flödesenergimätare till i ett normalt system för att få fram energi eller cop?
Som jag skrivit tidigare.
Har du bara trycken(högtryck/lågtryck) i kylkretsen, samt temp före efter kondensor+suggas så får du i köldmediediagrammet fram entalpin (kJ/kg) före resp efter förångaren. Multiplicera den entalpidiffen med massflödet(kg/s) i köldmediekretsen(känt ifrån tillverkarens data på kompressor i driftfallet). kg/s*kJ/kg=kJ/s=kW=effekten
Alternativt räknar du också entalpidiff före/efter kompressorn, så får du COP, som du multiplicerar med kompressorns tillförda/uppmätta eleffekt. (Den uppmärksamma kan här dra av några procent i korrigering pga strålningsförluster i kompressor.)
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).

Utloggad Trubbnos

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #51 skrivet: 08 oktober 2011, 20:16:26 »
Snyggve, drar värmepumpens kompressorvärme/trågvärme 4kwh/dygn?? Sätt ext termostat på den? För onödigt att denna skall gå när det är varmare än 0gr...

Vi har med låg förbrukning, det som stör just nu är detta mediaskåp, med router och fiberconver, sändare trådlös tele, digitaltv och telefon, drar ca 50-60w/h och blir ganska varmt.

Funderar på att sätta timer som stänger av nattetid samt på dagen.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #52 skrivet: 09 oktober 2011, 00:06:02 »
Som jag skrivit tidigare.
Har du bara trycken(högtryck/lågtryck) i kylkretsen, samt temp före efter kondensor+suggas så får du i köldmediediagrammet fram entalpin (kJ/kg) före resp efter förångaren. Multiplicera den entalpidiffen med massflödet(kg/s) i köldmediekretsen(känt ifrån tillverkarens data på kompressor i driftfallet). kg/s*kJ/kg=kJ/s=kW=effekten
Alternativt räknar du också entalpidiff före/efter kompressorn, så får du COP, som du multiplicerar med kompressorns tillförda/uppmätta eleffekt. (Den uppmärksamma kan här dra av några procent i korrigering pga strålningsförluster i kompressor.)

ahh perfekt. Nu förstår jag och då är jag också safe, när jag väl får på plats alla mätpunkter
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad kjulakalle

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 495
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • gillar VP har 4 st
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #53 skrivet: 09 oktober 2011, 17:37:41 »
Förbrukning under sept

EcoAir: 223 kWh
EcoEl :     0 kWh
HH :    365 kWh

Tot :    588 kWh

//Ronnie

hej
Vad har du för kostnad i hushållsenergi för den ingår väl ej?
//kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.

Utloggad Trubbnos

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 328
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #54 skrivet: 09 oktober 2011, 18:09:21 »
Där står hushållsel 365kwh..

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #55 skrivet: 09 oktober 2011, 18:12:59 »
hej
Vad har du för kostnad i hushållsenergi för den ingår väl ej?
//kjulakalle

Jo, den ingår i hushållsenergin!

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Quart

  • Problemlösare
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 87
  • Karma +0/-0
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #56 skrivet: 10 oktober 2011, 11:31:39 »
Hus 180kvm. Plus 40 kvm garage i hus.
2 vuxna och 2 barn under 4 år.
847kwh totalt
301kwh på Bergvärmepumpen.
« Senast ändrad: 10 oktober 2011, 11:34:16 av Quart »
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se

Utloggad litenmentuff

  • tekniker
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #57 skrivet: 12 oktober 2011, 11:00:56 »
kommer ej ihåg om jag svarat.

Men 600kwh blev det. :)
oktober verkar dock inte blir lika rolig -2,5grader imorse nu har pumpen börjat jobba på riktigt. :(

Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #58 skrivet: 12 oktober 2011, 12:16:54 »
man börjar snart gråta. jag gissar att pumpen kommer ha tatt alla fall 450kwh när denna månad är slut.
Med min katastrofala hushållsel lär det blir strax under 1000kwh på månaden. Något måste göras. :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad MB77

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
SV: Förbrukning september 2011
« Svar #59 skrivet: 12 oktober 2011, 13:23:50 »
man börjar snart gråta. jag gissar att pumpen kommer ha tatt alla fall 450kwh när denna månad är slut.
Med min katastrofala hushållsel lär det blir strax under 1000kwh på månaden. Något måste göras. :)

450kWh är väl ok för dej? Stor pump och stort hus  ???
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!