Oftast beror det du beskriver på att värmepumpen försöker värma huset p.g.a. "låg utetemp", men dina termostater stryper för att du har tillräckligt varmt inne.
Andra vanliga fel är att någon av tempgivarna på vb-f eller vb-r visar fel.
Om du kollar vad dessa visar när kompressorn i värmepumpen står still så skall dom visa nästan samma, 1-2 graders felvisning är OK.
Andra fel är precis som CarlN skriver att smutsfiltret kan vara igensatt, men det är enligt mig rätt ovanligt.
Kärvande cirkpump är inte heller helt ovanligt.
Det troligaste i ditt fall är dock som jag ser det att du tillåter termostaterna att strypa istället för att justera ned värdena i reglerdatorn.
Har du innegivare till din värmepump?
I så fall, ställ ned börvärdet på den.
Om inte, ställ ned kurva eller parallell några grader.
Om det inte är något egentligt fel på prylarna kan det vara som Carl skriver, difftempen blir högre nu på sommarn när KB är varm, detta p.g.a. den högre uteffekten, och då kan en injustering av grundflödena i systemet vara på sin plats.
Eller att man ökar hastigheten på cirkpumpen en snäpp.
Eller att man ökar larmgränsen för när VP:n skall larma för hög temperaturskillnad, öka den med ett par grader.
Vad står larmgränsen på nu?