0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
FreddanKöp en RH mätare. Inomhus! Vid under 60% behöver du inte oroa dig.Och du behöver inte köra med fläktsynken!FB7gr ute, kurva 8(-1), framledning 27gr. 21,5g inomhus. Fläkt 33%=ca 114m3.Bör ligga på 66%.Fläktsynk 8%(ligger på hastighet 2).Bara raddar hemma.
Tar gärna emot rekommendationer på bra och prisvärda RH-mätare. Har planer på att logga det mesta med huset i framtiden och såg den här, http://www.intab.se/s_index.asp?page=s_products.asp, dock ganska dyr. Finns nåt bra fast lite billigare alternativ så länge?Är det inte fläktsynken man vill åt så man bara kör högre fläkthastighet då pumpen behöver det?
Den är bra.http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=166448141Och du kan utöka den med flera sändare.Och fläktsynken kan ställas på 100%.Då kommer fläkten dra på varje gång kompressorn står stilla.
Då var en styck Oregon termometer införskaffad. Köpte till en termometer till garaget. Tack för rekommendationen.Fläktsynk, är det inte när kompressorn går som fläkten också ska gå? Innebär 100% fläktsynk att fläkten är helt av när kompressorn står still?
Idag testade jag 90% på fläkten. Hade +22 ºC inomhus och 5 ºC utomhus. Efter 2 timmar sjönk tempen till 18 ºC! Det bevisar det vi trodde innan! Man vädrar bort värmen! Nu ändrades fläkten tillbaka till mina 33%. Mycket behagligare inomhus!
P=0,33*m3/h*(T1-T2)p=effektförlustT1=innetempT2=utetempMed 22 inne och 5 ute så vädrar man i ett hus på 140m2 ut 1kW om man följer normen.