Författare Ämne: Ständigt detta S16...  (läst 8653 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2011, 15:04:00 »
Nog skall det gå få till funktionen på dina nuvarande tankar.
Kan du inte rita upp exakt hur ditt system är kopplat, och var cirkpumpar tempgivarna sitter.
Reglerar du bara med temostat eller kör du med SMO10?

Nu har jag försökt lura ut hur min pump är inkopplad. Jag är inte hemma med alla symboler för olika komponenter. Jag har därför satt namn på dem. Hoppas det här bringar klarhet.

Nu har jag termostaten satt på 45° med en diff på ca 6,5°. Det är ju svårt att avgöra då det är ett litet bleck i ett spår som indikerar tempen. Inte Danfoss starkaste tillbehör.

I vilket fall så har nu pumpen kört en sväng utan felmeddelaqnde med en registrerad ute temp på 23° och ett delta T på ca 14°. Det har gett tappvatten på ca 43° enligt termometern på huvudtanken dör beredaren sitter.

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2011, 15:29:40 »
Jag tror jag ser problemet. Tolkar jag bilden rätt sitter alltså termostaten under porten där värmepumpen tar sitt vatten på tanken? Då borde det rimligen fungera dåligt, eftersom värmen aldrig kommer ner till termostaten, utan kommer bara cirkulera tillbaka till värmepumpen med resultat att den blir för varm och stänger av av ena eller andra anledningen.

Vill du göra rent filtret så måste du stänga kranarna först för det är ingen ventil i filtret utan du lär tömma hela systemet genom filtret om du inte har stängt. Utöver det är det inga konstigheter. Tänk på att lufta av värmepumpen och fylla på nytt vatten för det som rinner ut efteråt bara.

Dock är det nog inte det som är felet om det är kopplat sådär. :)
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #17 skrivet: 31 juli 2011, 20:20:57 »
Jag förstår vad du menar och det stämmer att termostaten sitter lägre än vad inloppet från pumpen gör. Men har du sett den Danfossen som jag har? Det är en vild gissning vilket gradantal man angivit. Ett litet bleck i ett spår med miniatyr siffror. Om det är så att den sitter för lågt så får man kompensera som jag gjort med att vrida ned den några grader. Skiktningen i tanken är ju konstant och man får anpassa teromstaten efter vilket skikt den ligger i. Nu tycks det fungera bra. Kollade precis och inga fler starter sedan i förmiddags och inga felmeddelanden.

Det som stör mig är detta förbannade handpåläggande som ständigt krävs. Snart sjunker temperaturen utomhus och då gäller inte de här inställningarna längre och jag blir tvungen att ner och skruva. Problemet som kommer uppstå är att gångtiderna kommer bli enorma när det blir svalare ute. Hade jag 34.000:- så hade jag skickat vedpannan och ställt in en VVM300 illa snabbt!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #18 skrivet: 31 juli 2011, 22:25:36 »
Flytta termostaten så försvinner problemen som beror på effektbehov/förändrad skiktning troligen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2011, 07:50:46 »
Menar du att det är så lätt? Men jag har inget att sätta termostaten i. Möjligtvis där termometern sitter i beredaren. Skulle det vara ett bättre ställe? Hur gör jag? Ringer jag min rörkille?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2011, 07:54:31 »
Jag vet ju inte hur din acktank ser ut, eller termometern, eller termostaten, men med lite tur kan du bara skruva ur tempgivaren och sätta termostaten dit.
Säkrast är väl att du ringer rörkillen och förklarar hur det är, anläggningen har inte fungerat som den bör, och att du nu fått tips på vad som troligen är felet och behöver hjälp med att flytta termostaten så att den mäter på vatten som faktiskt påverkas av värmepumpens drift.
Det borde han göra gratis om du betalt fullt pris för jobbet vid installationen, men även om det kostar en slant så lär du tjäna in det.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #21 skrivet: 02 augusti 2011, 08:42:08 »
Jag förstår. Min rörkille har semester nu, men jag ringer honom. Tack för er hjälp!

Men jag funderar på varför placeringen av termostaten spelar roll. Anledningen jag kan tänka mig är att skiktningen blir annorlunda i taken på grund av att jag kör olika hastighet på cirkpumpen vid olika temp. Om termostaten sitter tillräckligt högt så blir temperaturen mer konsekvent i det skiktet än vad det blir längre ned i tanken. Stämmer detta?
« Senast ändrad: 02 augusti 2011, 11:29:21 av Linus81 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #22 skrivet: 02 augusti 2011, 12:33:33 »
I princip så kan du istället sänka temperaturen på din termostat.
Fast tempdiffen över VP (och därmed också i tanken) varierar med utetemp så då får du lite kallare i toppen när det är kallt ute och vise versa.
Detta är anledningen till att VP:n löser ut nu när tempdiffen är som högst.

Vill du slippa ändra termostaten efter väder så är det lämpligare att placera den högre upp så att den mäter i övre delen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #23 skrivet: 02 augusti 2011, 13:43:26 »
Eftersom vattnet från värmepumpen både går ut och kommer tillbaka från värmepumpen ovanför termostaten kommer vattnet som värms aldrig komma i kontakt med termostaten, och då är det ju ganska naturligt att den inte heller kan slå ifran när den ska, eller hur? Sen att man inte har optimal skiktning osv, så du faktiskt kan reglera hjälpligt om du ställer termostaten betydligt lägre än den önskade temperaturen, det är ju mer slump eller tur eller vad man ska kalla det.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #24 skrivet: 03 augusti 2011, 10:16:29 »
Eftersom vattnet från värmepumpen både går ut och kommer tillbaka från värmepumpen ovanför termostaten kommer vattnet som värms aldrig komma i kontakt med termostaten, och då är det ju ganska naturligt att den inte heller kan slå ifran när den ska, eller hur? Sen att man inte har optimal skiktning osv, så du faktiskt kan reglera hjälpligt om du ställer termostaten betydligt lägre än den önskade temperaturen, det är ju mer slump eller tur eller vad man ska kalla det.

precis, och olika energibehov kommer att förändra hur skiktningen blir, och termostaten påverkas därför inte bara av temp utan också av flöden och vattenomsättningen i tanken. Har du termostater som reglerar tempen kommer även deras öppningsgrad att påverka hur skiktningen sker.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cheetah1

  • Knappast någon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #25 skrivet: 03 augusti 2011, 11:28:24 »
Vi har nog förresten samma Danfosstermostat som du har när jag tänker efter, och jag upplever att när man väl har lyckats bryta dit huvudet i nån konstig vinkel (dom har satt den i taket) så man ser skalan utan parallaxfel så stämmer den ganska så på pricken. Tror vi har ungefär 4-5 grader i hysteres (du har inte lust att göra en knapp för Δ, Richard?) och termostaten inställd på nåt i stil med 48-50 grader. Även vi behöver öka farten på laddpumpen för att inte få för stor ΔT på sommaren. (Du har inte lust att göra en knapp för Δ, Richard?)
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ständigt detta S16...
« Svar #26 skrivet: 03 augusti 2011, 22:14:55 »
 :dt: :dt: :dt: :dt: :dt:
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!