Jag kan säga så här:

Om jag släpper en FLVP på marknaden med öppet OS så kommer jag bli hyllad som Jesus.

Räkna hur många hus det sitter 310P i och hur många som snart har gjort sitt  :D
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #286 skrivet: 21 januari 2012, 00:40:30 »
det tvekar jag inte en sekund på. Jag har länge hävdat att VP tillverkarna har en på tok för protektionistisk inställning. Den som släpper sitt os som öppen källkod kommer få så många nya och bra funktioner skapade, helt gratis.

Kanske är det som du säger tokjan. Det händer inte om man inte gör det själv :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #287 skrivet: 21 januari 2012, 00:45:23 »
Vad jag är rädd för är att bli nedskuten som MP3-Jens.
En riktig entreprenör, men tyvärr för tråkig.

(obs. en kompis till mig)
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #288 skrivet: 21 januari 2012, 00:48:07 »
jo men om man har ett öppet os så blir man svårare att skjuta ner. Då står köparna på din sida. Om man i övrigt utgår från att maskinen fungerar som den ska så klart :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #289 skrivet: 21 januari 2012, 00:49:13 »
Samma som alltid.

In:
Framled, returled, tank, hetgas, suggas, frånlufttemp, avlufttemp, temp ute/inne.

Ut:
Kompressor av/på, växelventil, spjäll inne/ute luft, varvtal cirkpumpar, elpatron.

Inget ovanligt  ;D
Haha...ok på den...
Kanske lika bra det eftersom man jobbar typ 150% för tillfället.
Har dabbat lite med MicroEJ (embedded java) + lite plc-programmering men är långt ifrån nån guru eftersom jag jobbar heltid med annat.
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #290 skrivet: 21 januari 2012, 00:49:57 »
det tvekar jag inte en sekund på. Jag har länge hävdat att VP tillverkarna har en på tok för protektionistisk inställning. Den som släpper sitt os som öppen källkod kommer få så många nya och bra funktioner skapade, helt gratis.

Kanske är det som du säger tokjan. Det händer inte om man inte gör det själv :)

Men hur skall du skydda dig mot deras hackande när deras kod har startat kompressorn i mottryck och något gått sönder?

På något sätt måste man kunna friskriva sig men ändå låta "opensource" killarna härja fritt?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #291 skrivet: 21 januari 2012, 00:52:43 »
Att friskriva sig från problem orsakat av användaren bör inte vara något problem alls.

Att bevisa att problemet är orsakat av användaren är ett större problem.

Eventuellt får man lov att implementera hårdvarumässiga spärrar för de mest uppenbara felen man skulle kunna tänkas göra. Ett annat alternativ är någon typ av loggning typ svart låda. Bara det faktum att en användare skulle koppla bort denna eller försöka göra ändringar i den skulle i sig innebära att alla garantier är kaputt.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #292 skrivet: 21 januari 2012, 00:59:05 »
Jag har haft den diskussionen med Nibe att jag kan bygga en 4,5kw FLVP, rakt av 60cm replacement för 310-640 pumpar.

De sa, du gör inget som äventyrar eller konkurrerar med vår produktlinje.

Eh, jaha?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13352
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #293 skrivet: 21 januari 2012, 01:11:55 »
Givetvis skall man satsa på en plattform som klarar fjärrstyrning, loggning och presentation 'out of the box'.
Som jag skrev i en annan tråd så borde man ta fram (eller leta rätt på) ett generellt I/O-kort med tillräckligt många analoga ingångar och digitala-/PWM-utgångar för att driva relän och annat.
Sen skriver man styrprogrammet i shell-script och använder RRDTool och SQLight för att logga och skapa grafer. Då kan man använda allt ifrån en router med USB och OpenWRT till en 'riktig' dator att styra med.
Långt under 10k...

Sen är det ju alltid på användarens ansvar dom byter styrsystem...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13352
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #294 skrivet: 21 januari 2012, 01:15:56 »
Jag har ett sånt här kort till min egenhackade poolstyrning:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/byggsatser/usb-experimentkort-byggsats-niva-4-5-p87160

Tillkommer ett reläkort för en hundring för att styra 230V...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #295 skrivet: 21 januari 2012, 01:16:14 »
ja långt under 10k men fortfarande mer arbete än de man tjänar i pengar bara för att först och främst kunna ta fram en prototyp. Det var mer på det sättet jag såg på det.

och självklart pratar jag för övrigt om platformar med färdiga in/utgångar, nätverkskoppling, integrerad databas med kapacitet att även jobba mot andra databaser på nätverket för mer intressant presentation och längre loggning i total tid.

Och så pratar vi om saker som i sig själv inte har buggar. Bara de du själv lägger in.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #296 skrivet: 21 januari 2012, 01:17:19 »
Om man tittar på motorn först.
Varför bygger man en VP som ger 2kw?

Sen om man tittar på styret så visst, det är byggt basic, behövdes inte mer, eller?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #297 skrivet: 21 januari 2012, 01:19:06 »
svart på båda frågorna är ju omöjligt. Det går inte att förstå.
Kanske är det en fråga om legacy på olika plan
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #298 skrivet: 21 januari 2012, 01:24:34 »
Om man tittar på motorn först.
Varför bygger man en VP som ger 2kw?

Sen om man tittar på styret så visst, det är byggt basic, behövdes inte mer, eller?

Jag ställde samma 2 frågor till Nibe och fick ett obegripligt svar:

Marknad.
Tät isolerade hus med människor som inte är intresserade av att programmera displayer.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad pjoffen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 422
  • Karma +0/-0
SV: Personal Heatpump Radiator 1.0
« Svar #299 skrivet: 21 januari 2012, 14:25:44 »
Om man tittar på motorn först.
Varför bygger man en VP som ger 2kw?

Förut trodde jag att anledningen var att det var svårt att plocka ut mer effekt ur frånluften. Sen kom Comfortzone, och då tänkte man att det kanske var fråga om patent och liknande som gjorde att inte övriga tillverkare tog fram kraftigare frånluftsvärmepumpar. Sen blev det skärpta energikrav för nybyggnationer, och hips vips så hade Nibe trollat fram sin 750 som ger upp till 6,5kW från frånluften.  *roflmao*
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!