Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Vad har ni för temp på brinet nu!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
12
[
13
]
14
...
25
Next
Gå ned
Författare
Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu! (läst 119552 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
KOB (anbj)
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 169
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
KOB (anbj)
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #180 skrivet:
22 december 2012, 13:38:20 »
Citera
Piteå kommun
Temperatur utomhus -28º
Varmt och skönt inne +23,3º
En typisk gångcykel för VP-n är 30 min stillestånd som följs av 70 min gångtid. I borran har jag en 107m lång aktiv ispinne. Borran gick över till helfruset tillstånd under sista veckan av november. Under de halvtimmeslånga stillestånden, återhämtar sig kb-tempen upp till -1,5º
Det tar ca 12 min för kb-vätskan att snurra ett varv.
Under första varvet
Kb in -1,5º
Kb ut -4,5º
Andra varvet
Kb in -2,5º
Kb ut -5,5º
Sedan sjunker tempen ytterligare varv för varv. Dock blir sänkningen allt mindre per varv iom att berget börjar mata till mera värme pga ökad tempdiff mot borran.
I slutet av gångtiden (efter 5-6 varv)
Kb in -3º
Kb ut -6º
Vinner jag kb-ligan? Eller finns någon här som klår mig?
KOB
Edit: Kör alltid med el-tillskottet urkopplat
«
Senast ändrad: 22 december 2012, 13:58:22 av KOB (anbj)
»
Loggat
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Karma +0/-0
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #181 skrivet:
22 december 2012, 19:15:02 »
Citera
Har svårt att nå ner till det. Ca1,5 in och-1,5 ut.hade en diskussion härom dagen om borrhål och minusgrader.vilka risker finns det om borran blir för kall? Kan kollektorn spricka?när blir verkningsgraden för låg så att det är bättre att köra tillsats?
Loggat
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7750
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #182 skrivet:
22 december 2012, 19:33:39 »
Citera
Det värsta som kan hända är att hålet fryser och isen pressar samman slangen så att brine inte kan cirkulera, samt att slangen blir deformerad så att den måste bytas när så småningom hålet tinar upp.
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
KOB (anbj)
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 169
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
KOB (anbj)
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #183 skrivet:
22 december 2012, 21:17:44 »
Citera
Att kb-slangen skulle spricka har jag inte hört talas om. Däremot är det välkänt att frusen borra ibland kan klämma ihop slangen så att delta.T blir så stort att det blir driftsproblem. Lågtrycksvakten löser ut.
Min vp var från början helt utan de faciliteter som är självklara på dagens maskiner. Trots det, bara gick och gick den. I 14 år helt oklanderligt. Sänkte husets elförbrukning från 27 000- 30 000 Kwh,
( eluppvärmning inkl hh-el) till dagens 10 500- 11 00 Kwh, fortfarande inkl hh-el.
Sedan kom sanningen ikapp. Fick lov att bestycka min anläggning med loggning.Kunde konstatera att borran bottenfrusit varje vinter och därmed succesivt över åren pålagrat mer och mer hopklämning. Till sist nåddes vp-ns smärtgräns.
Jag löste problemet genom att trycksätta kb-kretsen. Slangen kunde då återhämta sig under sommarhalvåret. Är nu inne på andra vintern med trycksatt kb-krets. Anläggningen sköter sig exemplariskt i mitt tycke. Inga problem att hålla delta t på 3º med c-pump ställd på lägsta hast.
Ok, detta blev lite utanför topc. Ev fortsatt diskussion platsar nog bäst i
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45968.msg468201#msg468201
KOB
Loggat
KOB (anbj)
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 169
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
KOB (anbj)
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #184 skrivet:
23 december 2012, 09:42:38 »
Citera
Continue.
Utetempen i natt -30º
Gångcyklerna har förlängts.Stopptid 30 min, gångtid 2,5 tim.
Första varvet
Kb in -2º
Kb ut -5º
Andra varvet
Kb in -3º
Kb ut -6º
I slutet av gångcykeln
Kb in -3,6º
Kb ut -6,3º
Leder jag fortfarande värstingligan?
KOB
Loggat
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #185 skrivet:
23 december 2012, 11:52:12 »
Citera
Hei,
Dersom du monteres en frekvensomformer og en temperatur regulator så slipper di start/stopp på varmepumper. Da justeres varvtall ned på kompressoren, når du har fått din varmtvann produksjon til ønsket temperatur. Da får din varmepumpe mye bedre driftsforhold og drastisk redusert antall start/stopp.
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7750
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #186 skrivet:
23 december 2012, 12:03:07 »
Citera
Eftersom "vanliga" elmotorer är lindade för att arbeta effektivast vid en viss frekvens kommer väl även verkningsgraden att bli lägre när frekvensen går under den som motorn är lindad för
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
Per O
Expert på värmepump
Antal inlägg: 353
Karma +0/-0
Kön:
Oljesjeik fra Stavanger, Norge
Per O
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #187 skrivet:
24 december 2012, 01:22:18 »
Citera
Jeg har en Copeland scroll kompressor i min varmepumpe. Den er 3-fase. Copeland er amerikansk, og tilvirker kompressoren for 50 og 60Hz drift. I skandinavia har vi 50 Hz, og dersom du i frekvensomformer settings tillater 60 Hz og 460 V output, som kompressor er laget for å kunne bruke.... vil du få 17% høyere varvtall på kompresoren. Da får du mer KW varme, dersom fordamperen ikke er for marginalt dimmensjonert
Scroll kompressor
må ikke
kjøres på lågere varvtall enn 30Hz, for opprettholde god smørning av kompressoren.
Dersom man anvender en temperatur regulator 4-20 mA til å regulere fra 30-60Hz varvtall på kompressoren, får man mer juice ut av varmepumpen, og høyere COP også
Loggat
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
fredde_l
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 65
Karma +0/-0
Kön:
fredde_l
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #188 skrivet:
23 januari 2013, 12:21:46 »
Citera
Varit kall vinter och riktigt kallt nu under lång tid runt -8 på dagarna och ner mot - 18 på nätterna kallaste månaden på flera år nu.
Kbin -1.0 och kbut -3.5
Loggat
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #189 skrivet:
23 januari 2013, 17:21:54 »
Citera
VP har gått 56% av tiden under januari.
84% av tiden sista dygnet vid -10 °C utemedeltemp med KBin -1 °C och ut -3 °C
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Karma +0/-0
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #190 skrivet:
23 januari 2013, 18:43:46 »
Citera
Inte så illa ännu.KB in från +3 °C till +1.1 °C som minst. KB ut från -0.5 °C till -2.2 °C.
Då har borran varit i bruk i ett halvt år.
Loggat
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4439
Karma +6/-0
Kön:
tipo874
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #191 skrivet:
23 januari 2013, 19:16:50 »
Citera
Uppsala: +1,0⁰ in, -2,0⁰ ut, borrat 2004.
Dalarna: -0,8⁰ in, -4,0⁰ ut, slang lagd 2010. Medeltemp ute senaste dygnet, -18⁰
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
cleesieboy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Kön:
cleesieboy
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #192 skrivet:
23 januari 2013, 19:37:45 »
Citera
5,1 °C in, 0,6 °C ut som lägst idag, -13 ute. Har varit nere på 4,3 °C in som lägst den här vintern men jag verkar ta ut så "lite" effekt ur hålet att det snabbt återhämtar sig bara det är kring nollan eller solen ligger på såpass att det får vila några timmar emellanåt. Det skulle nog vara lägre om jag hade riktiga radiatorer istf dom högtempanpassade som jag har nu, får skicka ut drygt 55 °C vid -15 i snitt, så kring 60 °C som mest med hänsyn till hysteresen. Inte direkt optimalt
«
Senast ändrad: 23 januari 2013, 19:40:33 av cleesieboy
»
Loggat
171m
2
uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m
3
pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Karma +0/-0
Kön:
Man lär så länge man lever!
goransson89
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #193 skrivet:
23 januari 2013, 21:00:23 »
Citera
In = 0°C
Ut = 2°C
Enköping
Loggat
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
«
Svar #194 skrivet:
23 januari 2013, 22:42:29 »
Citera
pendlar mellan 4 och 5 cirkus.
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
...
12
[
13
]
14
...
25
Next
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Vad har ni för temp på brinet nu!
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 800
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Nickmac
TS Comfort AB
lubbis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info