Okej, fast 1.1 är fortfarande inomhustemperaturen.
Tror att den löser ut på för hög returtemp.På 1230 är max returtemp 58 ºC vid kompressordrift.Vet du om larmet löste ut under kompressordrift?Vet du vilket komfortläge du har inställt för VV?
-efter ett tag upptäcktes det att om den där driftprioriteringcirkeln stod helt inställd på radiatorerna, så fick periodiskhöjning för sig att köras mot radiatorerna och inte VV beredaren.
Det jag inte kan begripa är varför din vp löser ut på hög retur.Stopptemp vid legionella är satt 55 ºC, och borde inte tycker dra iväg så pass högt.I dina loggningskurvor i tråden unden Loggningsforum ser jag en ljusblå kurva som visar varmvattentemp. Vet du vilken givare det är? BT6 eller BT7?
Fast nu börjar det komma värme mot radiatorerna. Kanske var förmycket begärt att den skulle göra det samtidigt som periodisk höjning
Hm. Vill du vara säker på att slippa problem kan du ju ställa ner "stopptemp för höjning" i meny 5.1.1 till 50 ºC för att slippa problem medans vi letar felet.Skulle vara kul att se loggfilen från kvällens legionella. Behöver inte ske nu, men gärna imorrn
Meny 4.9.1 är inte tänkt att användas för att blockera varmvattenladdningen. Den är till för att fördela kapaciteten när det finns både varmvatten- och värmebehov. Schemaläggning eller semesterinställning är lämpligare. Dock ska det ju inte behöva bli såhär. Har skickat detta och ditt mail betr. loggningen vidare till våra programmerare för kontroll och åtgärd. Ingen ny mjukvara släppt sedan 1410.