Författare Ämne: Visar sommarläge vid autodrift trots 0 grader ute  (läst 1326 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Steffo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Hedesunda
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • FD. NIBE 2010 nu 2026
Visar sommarläge vid autodrift trots 0 grader ute
« skrivet: 10 mars 2011, 19:03:49 »
 I morse gick inte pumpen. hade stannat i natt. Startade om smo och pump och stack till jobbet. När jag kommer hem är det kallt i huset, knallar ner i maskinrummet och kollar in kurvornai  logger 2000 och ser att pumpen kört lite VV och sedan inte gått under hela dagen. Börjar kika runt i smo´n och ser att det står sommarläge i driftslägesmenyn trots att det är runt 0. Kollar vad smo och pump säger om utetemp och båda visar 1gr. Kollar inställningen på sommarläge som står på 18gr. Ställer om driftläge till vår/höst och får vxv att ändra till radiatorkrets.
Någon som har något tips på orsak till att den ställer sig i sommarläge?

// Stefan

Utloggad hokanp

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Visar sommarläge vid autodrift trots 0 grader ute
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 19:05:29 »

Den kanske är trött på vintern.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30423
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Visar sommarläge vid autodrift trots 0 grader ute
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 21:33:29 »
Låter som en bugg i systemet om den visar rätt utetemp.
Fast kolla på utetemp i SMO några gånger till och se om det "glappar"?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!