Just nu, kl 06:33 är det -24 ute, VP stannade strax efter kl 21 igår kväll när kvicksilvret passerade -20.
Jag har volymtank på 120L som synes på den övre bilden. Jag har också flyttat framledningsgivaren till efter volymtanken. Detta har inneburit en del tweakning av mina parametrarna för gångtidsförlängning för att få det att fungera med shunten. Anledningen är att om shunten börjar öppna tar det lång tid innan T1 börjar öka. Under denna tid har givetvis shunten öppnat alldeles för mycket och när T1 passerar börvärdet så stannar ju inte ökningen heller. Mao - självsvängning!
Jag har därför börjat laborerat med parametrar för shunt gångtidsförlängning och där har Thalle hjälp mig med information om hur de fungerar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29393.0Standardvärdet är 1, just nu provar jag värdet 20 på båda parametrarna.
Efter en snabb kontroll verkar det ha fungerat rätt bra från kl 21 till kl 02 för att sedan balla ur. Anledningen till urballningen ser ut att vara att eltillskottet laddar på och då blir det stora svängningar även på T1, just på grund av trögheten som volymtanken genererar. Shunten klarar inte av att reglera T1 tillräckligt fort när T1 sitter efter volymtanken.
Funderar på om detta går att förbättra? Det blir jämnare värme på elementen om T1 kunde bli mer jämnare?
Se dramat live här:
http://franzens.nu/statlink/WebRpt.html. Solen är snart på väg upp och då kommer T2 åka sky rocket uppåt då den sitter i solen vid denna tidpunkt på dygnet när solen står lågt.