0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej.Har fått följande fellarm de sista 3-4 gånger som VP:en skall göra denna legionella höjning, vad kan det bero på??så här står det i displayen:"på 5 timmar kunde inte önskad temperatur uppnås vid periodisk höjning av varmvattnet. Anläggningen återgår till normaldrift och gör ett nytt försök vid nästa tillfälle för periodisk höjning. Återkommer problemet, kontakta din installatör."Tack på förhand./Johan
Okej Smurfen.Var kan jag ställa om värdet för tillsatsen? Tror elpatron är på 6kW, bör jag ställa värdet till 6000W eller 6kW och som sagt, i vilken meny?Tack för snabba svar! (som vanligt här på forumet, super!)/Johan
Smurfen, jo jag har en 1245-8, klantigt att inte nämna det! Jag kollade i info-menyn och det ser ut som att tillgänglig effekt från elpatron är 6kW. Men jag undrar fortfarande om man kan ställa värdet på elpatron för just legionellakörningen??
Om man har sänkt "gradminuter tillsats" till ex -700. Påverkar det då också el-tillsatsen vid legionellaförbränningen, så vp måste komma upp i 700 gm innan tillsatsen skjuter på?
Träffade den här tråden direkt när jag googlade ”periodisk höjning misslyckades” som jag fick på min nibe bergvärmepump. Så tänkte jag delar med mig av lösningen så kanske fler med samma fel hittar den lite snabbare. Jag gjorde på samma sätt som i den här tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80940.msg825355#msg825355Fick koppla in T- kopplingar och ventiler och kopplade på en dränkpump i en balja, kopplade slingan baklänges, vet inte om det har nån större betydelse, i med ca 3kg citronsyra (köp hink på nätet), fick gå i ca 4h, vatten gick från brunt, till grönt och sedan svart. Sen avslutade med att koppla slang från varmvatten T-korset till brunnen och sköljde ur tanken riktigt med hjälp av vanliga vattenpumpen(egen brunn). Efter det pumpen jobbat på utan larm. Tänker köra en minde rengöring nån gång om året framöver så det inte sätter igen så illa.