0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vad det gäller varmvattnet så tycker ja det är boven i det hela. Efter att ja uppdaterade mjukvaran så laddar pumpen varmvatten på max 35hz och det tar rätt lång tid om några står i duschen.Innan uppdateringen gick den på full effekt vid vv-laddningen.Så enligt nibe så kanske man ska sänka vv-tempen på natten med schemalagd vv-temp???Vilka ventiler nere på pumpen?. Luftnings ventilerna eller???Va det gäller ventilerna i rummet med braskamin så ska det va en braskaminsventil, denna är öppen lite hela tiden även då termostaterna inte kallar på värme. Detta är för att annars får du iskalla golv i det rum du eldar med kaminen.
De sa väl egentligen inte så mycket, dessvärre. Det viktigaste var att de bytte ut dämparfötterna på kompressorn så att den numera är i princip ljudlös. Sen rekommenderade de att för att få bästa möjliga driftsekonomi så ska man koncentrera sig på att optimera varmvattnet, dvs bara prioritera varmvatten när det verkligen behövs och att låta pumpen koncentrera sig på värme övriga tider på dygnet. Sen skruvade de lite på ventilerna nere till höger på pumpen, gick igenom alla inställningar (allt såg normalt ut). Nånting pillade de säkert på för trots 8-10 minusgrader i natt gick pumpen bara nån timme med eltillsats.I övrigt verkade de överens med de flesta andra här inne, rumstermostaterna skall vara öppna om man inte önskar svalare i något rum (t.ex. sovrum). Även det rummet jag har braskaminen i rekommenderade de att vrida ner termostaten för annars fortsätter golvvärmen att kalla på varmvatten trots att det är 30 grader i rummet.
Vi klagade tidigt till vår husleverantör att pumpen var högljudd och han ville avvakta med åtgärder tills ventilationen var injusterad. Det skedde förra veckan. Nu låter pumpen inte högt längre. Nu låter den jättehögt. Fläkten går på 70% hastighet jmf med 50% tidigare, och kompressorn kör på i 120 Hz mest hela tiden. Elmätaren tickar ändå på även vid noll grader utomhus... Ljudet är fruktansvärt och sprider sig via ventilationen till resten av huset. Vi lider jättemycket av detta och funderar nu på hur vi går vidare.Därmed kommer jag till den andra punkten du nämner, nämligen att de bytte dämparfötterna till kompressorn så att den är i det närmaste ljudlös. Menar du att det finns särskilda fötter till kompressorn, eller är det till hela värmepumpen du menar?Alla synpunkter på detta tas tacksamt emot.
Därmed kommer jag till den andra punkten du nämner, nämligen att de bytte dämparfötterna till kompressorn så att den är i det närmaste ljudlös. Menar du att det finns särskilda fötter till kompressorn, eller är det till hela värmepumpen du menar?Alla synpunkter på detta tas tacksamt emot.