SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2011, 11:34:47 »
Man bör försöka få till en så bra kurva som möjligt och sen låta innegivaren justera för tillfälliga variationer.
Det är inte lika bra att justera en felaktigt inställd värmekurva med innegivare, då måste man hela tiden gå och vrida på innegivaren.
Jag har fått till en inställning som funkar bra i princip hela året, endast på sommaren då inget värmebehov finns, ställer jag ner innegivaren.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2011, 13:05:08 »
Framledningstempen räknas ut med hjälp av utetempen och värmekurvan. Innegivaren juster framledningstempen lite upp/ner beroende på skillnaden mellan inställd och aktuell innetemp - Den funkar altså inte som en termostat som stoppar/startar VP'n runt inställd innetemp.
För att det skall funka så måste man först ha hittat rätt värmekurva, sen kan innegivaren kompensera mindre avvikelser.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2011, 16:32:09 »
Tack för förklaringen :)

Har en annan fundering också, har ju golvvärme som dessvärre är kopplat på radiator systemet och för att få hyffsat flöde till golven måste jag ligga på 3 på cirkulations pumpen vilket leder till att ja inte har de här 7-8 graderna i skillnad på returen och framledningen, vad är negativt med det och vad är det som säger att man bör ha 7-8 grader skillnad? Vad händer om man t.ex bara skulle ha 1 grads skillnad osv?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2011, 20:26:24 »
Hur lång livslängd brukar en kompressor ha?

Samt har nu satt en termometer ståendes på innegivaren och den visar 19.8 grader, innegivaren visar på 21.5 vilket nästan är 2 graders skillnad vilken bör jag förlita mig på?
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 14:38:07 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #34 skrivet: 15 januari 2011, 08:18:34 »
Nu när det är närmare -30 ute har jag testat att ställa om så max framledning är 60 grader så får se om de händer något med tempen. På övervåningen håller vi 20 grader men inte på nedervåningen troligen beroende på för få fungerande värmekällor på det planet.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2011, 16:31:23 »
Har denna pump nattsänkning står inget om det i manualen om den har de hur stänger man av det?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #36 skrivet: 16 januari 2011, 17:34:14 »
Nej, den har ingen nattsänkning.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #37 skrivet: 20 januari 2011, 18:35:56 »
Nu är vinden isolerad med isover glasull :),ska bli intressant att se vad som händer med innetempen då....
« Senast ändrad: 21 januari 2011, 13:58:09 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad mattias.jo1

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
    • Min Logger
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #38 skrivet: 22 januari 2011, 15:37:02 »
Ursäkta lånar denna tråd oxå...

Har själv en 1210-7 ( installerad 2002*) och en RG20 innegivare (installerad 2010). Loggade min pump i 24 h. var -4 grader igår eftermiddag och nu ligger tempen på ca +1 grader.

Sänkte farten på min KB pump igår då jag tyckte diffen var för låg. Nu har jag 3-4 grader. den är inställd på 80/800 Kurva 7 (-2) och jag hade 21 starter sedan igår. Pumpen har behövt TS på 5 h i vinter trots att det har varit under längre tid över -15-25 grader under hela Nov och Dec. Inne temp ca 20,5 grader kör sedan Täljstenskamin när man är lite frusen.

Men jag förmodar att ca 20 starter när det är ganska varmt ute är normalt??
Medelpad: 127 kvm boyta + 119 kvm bi yta samt Garage 43 kvm (8 gr. elelement). 21 grader inne samt ca 22 grader nere (40 kvm nya kraftiga element). NIBE 1210-7 140m. RG 20 innegivare. Andersen8-2 Kamin. HERU 130 S EC 2A inst. 2014. Har legat i snitt på: 17500kWh/år (15300 kWh 2013) Just nu nere på ca 14840 kWh :-)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #39 skrivet: 22 januari 2011, 15:47:12 »
Men jag förmodar att ca 20 starter när det är ganska varmt ute är normalt??

Helt OK om den fixar -20 utan elpatron.  Thumbsup
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #40 skrivet: 23 januari 2011, 14:16:05 »
Vad händer med pumpen om man höjjer ts-min t.ex från 100/500 till 100/700, startar elpatronen senare då eller hur fungerar det. märkte nu också att elpatron slog igång runt -11 när jag hade kurva 7 och +1 på ratten så får ändra om till kurva 6 igen.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #41 skrivet: 23 januari 2011, 19:00:49 »
Ett högre värde på TS-gradmin gör att tillskottet går in senare och att kompressorn får lite mer svängrum att försöka klara värmen på egen hand.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #42 skrivet: 23 januari 2011, 19:08:18 »
då kanske man ska pröva att höjja till kurva 7 och höjja ännu mera och se om kurva 7 kan gå igång runt -18 -20.

Som de va idag gick elen igång vid -11 och ställt +1 och 100/500 nu har jag ställt 100/700 kurva 6.

Men skulle ändå vilja få lite varmare, har 18.7 grader inne nu vid -11 grader.

Om man sänker vp gradmin går kompressorn in tidigare då eller hur fungerar det?
« Senast ändrad: 23 januari 2011, 19:38:19 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #43 skrivet: 24 januari 2011, 15:11:46 »
Nu har jag ställt in kurva 7 och 0 på förskjutningen, innegivaren är ställd på 23 grader och visar mellan 22-22.5 och nu har jag 20 grader i vrummet då de är 3+ grader. Har ställt in vp min och ts min på 100/1000 så ska bli intressant nu att se när elen går igång, tidigare vid 100/500 slog den igång vid -10
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #44 skrivet: 28 januari 2011, 12:27:51 »
runt -14 -15 slår elen igång nu, bara höjja mer på ts min då, men ska jag även höjja mer på vp min eller ska ja låta den stå på 100?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!