rigumuse: Delta T8/T9 ligger just nu på 11 gr och då är det - 2 gr ute. Verkar som om deltat har sjunkit 1-2 grader jämfört med att ha cp i läge 2. Antar att det borde sjunka ännu mer?
Har lite fler funderingar efter att studerat pumpen igår. Vid ett tillfälle stod det enligt textdisplayen att elpatronen var inkopplad, men lysdioden för elpatronen var inte tänd. Den tändes först efter en stund och när jag kollade i servicemenyn på "Inkopplad eleffekt i drift" så var det när 50% inkoppling passerades som dioden tändes. Är det så det fungerar och varför? Dessutom såg jag att delta T8/T9 var 16,4 gr utan att någon larm gått. Får deltat vara större när elpatronen är inkopplad? Vad vill man skydda genom att ha en begränsning på deltat?