Författare Ämne: Nibe EVC-13 svårt att ställa kurva. Hjälp!  (läst 27725 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mbengtson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Nibe EVC-13 svårt att ställa kurva. Hjälp!
« Svar #30 skrivet: 09 december 2010, 14:20:15 »
Jonas och Purjho. Får hit en multimeter ikväll. Öppnat luckan och lokaliserat vart tempmätaren går in.

Nu är jag novis på el-lära. Så jag hoppas att ni kan hjälpa mig. Skall jag skruva bort skruvarna på 7-8 och mäta kablarna? Det är svårt att mäta annars..

Sen behöver jag nog hjälp med att ställa in multimetern på rätt så jag inte spränger något. Men skam den som ger sig. Den samlade kompetensen här kommer få min panna att gå bra, förhoppningsvis!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13353
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe EVC-13 svårt att ställa kurva. Hjälp!
« Svar #31 skrivet: 09 december 2010, 14:44:23 »
Koppla lös kablarna, ställ in multimetern på motståndsmätning (ohm) och mät.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Nibe EVC-13 svårt att ställa kurva. Hjälp!
« Svar #32 skrivet: 09 december 2010, 14:46:27 »
Ställ in mätområde 100K (Ohm)
/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad mbengtson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Nibe EVC-13 svårt att ställa kurva. Hjälp!
« Svar #33 skrivet: 12 december 2010, 16:12:59 »
Nu har jag fått hem en multimeter och mätt. Jag mätte på skruvarna först, skruvade sedan loss de 2 kablarna (+ och -) från plintarna och mätte
Får båda gångerna OL (Out of limit) betyder väl kort och gott att det är helt öppet.

Mätte plintskruvarna och fick ut 5V.

Något är fel på givaren / eller på självaste kabeln verkar det som.

Det är 4 kablar i sladden, 2st är inkopplade i dosan utomhus, dessa två kopplas sedan in i plintarna på + -. Antingen måste väl kabeln vara av eller så är något förstört

Vad tror expertisen? Vad skall jag göra?

Utloggad mbengtson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 37
  • Karma +0/-0
SV: Nibe EVC-13 svårt att ställa kurva. Hjälp!
« Svar #34 skrivet: 12 december 2010, 16:54:32 »
Skruvade isär utegivaren på väggen. Där sitter en svart termometerliknande sladd som går in i 2 kopplingar på en 4-vägskoppling.
Vid en snabb mätning där får jag ut 16.5 K Ohm. Vilket är runt den tempen som det är nu. -12. Detta i schemat ser ut att stämma

Det är sedan 2 små kablar från kabeln som går in i pannan som kopplas in. Dessa sitter på två andra plintar. När jag sätter mätaren mot dessa visar den OL. Tycker det är riktigt konstigt... Jag har kopplat loss de två +- sladdarna, kapat om dessa, skalat och skruvat tillbaka
ingen skillnad. visar fortf OL medans de två från termometersaken visar runt 16-17 k-Ohm.

Huvva. Jag får huvudvärk. Felet verkar ligga i "sockerbiten" på väggen. Ursäkta fackspråket, men jag är så värdelös på el, känner mig bara frustrerad nu.

Tacksam för hjälp!

Utloggad Generalen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Nibe EVC-13 svårt att ställa kurva. Hjälp!
« Svar #35 skrivet: 29 januari 2011, 20:57:40 »
Givaren på vägen ( Svarta sladden ) Skall vara sammankopplad med de 2 ( ibland 4 trådig givarkabel ) som kommer ur väggen. Den plinten som finns i den lilla givarlådan på väggen är en vanlig 4 delad sockerbit. Det är alltså ingen kontakt mellan dom olika plintarna.
För att pannan ska kunna känna av utegivaren så måste givarkablarna som kommer från huset vara sammankopplade med givaren i dosan. Se bara till att om det är en 4 trådig kabel att det används samma färger inne som ute.

 Får pannan ingen kontakt med givaren antar pannan att det är -51 grader ute för att säkerställa att den ger värme om det nu skulle vara kallt ute ( eftersom den inte vet vilken temperatur det är ute) vilket leder till att den ger tokmycket värme oavsett kurvlutning. I boken till pannan finns det en karta med olika kurvlutningar beroende på i vilket del av landet du bor i.

Det finns dom som har missat detta vid installation av pannan och det är inte alltid dom boende inser att det är nåt fel. En EVC13 har ingen display och har aldrig haft det. Även en ny EVC13 har ingen display utan ser likadan ut som den du har. Det finns ingen shunt i en EVC 13 utan den är seriekopplat med system och vattnet i system cirkulerar genom pannan. känner pannan att temperaturen på vattnet i systemet understiger BÖR-värde så kopplar pannan in Elpatronen för uppvärming.

Jag hoppas att det här har rett ut lite av de frågetecken du haft :)

Tänk på att det tar upp till 24 timmar innen systemet stabiliserar sig och du känner av en ändring fullt ut

reerrr

  • Gäst
reerrr
SV: Nibe EVC-13 svårt att ställa kurva. Hjälp!
« Svar #36 skrivet: 25 oktober 2012, 12:42:21 »
Även en ny EVC13 har ingen display utan ser likadan ut som den du har.

EVC13 vita modellen 2005 visar kontakt fel i ute temperaturgivaren med blinkande leds.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 648
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!