Givaren på vägen ( Svarta sladden ) Skall vara sammankopplad med de 2 ( ibland 4 trådig givarkabel ) som kommer ur väggen. Den plinten som finns i den lilla givarlådan på väggen är en vanlig 4 delad sockerbit. Det är alltså ingen kontakt mellan dom olika plintarna.
För att pannan ska kunna känna av utegivaren så måste givarkablarna som kommer från huset vara sammankopplade med givaren i dosan. Se bara till att om det är en 4 trådig kabel att det används samma färger inne som ute.
Får pannan ingen kontakt med givaren antar pannan att det är -51 grader ute för att säkerställa att den ger värme om det nu skulle vara kallt ute ( eftersom den inte vet vilken temperatur det är ute) vilket leder till att den ger tokmycket värme oavsett kurvlutning. I boken till pannan finns det en karta med olika kurvlutningar beroende på i vilket del av landet du bor i.
Det finns dom som har missat detta vid installation av pannan och det är inte alltid dom boende inser att det är nåt fel. En EVC13 har ingen display och har aldrig haft det. Även en ny EVC13 har ingen display utan ser likadan ut som den du har. Det finns ingen shunt i en EVC 13 utan den är seriekopplat med system och vattnet i system cirkulerar genom pannan. känner pannan att temperaturen på vattnet i systemet understiger BÖR-värde så kopplar pannan in Elpatronen för uppvärming.
Jag hoppas att det här har rett ut lite av de frågetecken du haft
Tänk på att det tar upp till 24 timmar innen systemet stabiliserar sig och du känner av en ändring fullt ut