Hej!
Har hamnat i Nibe-träsket efter flytt till villa med pump och panna av detta märke och har en del problem som jag tänkte någon kunde hjälpa mig med. Till att börja med så erkänner jag att jag inte kan eller förstår så jättemycket om detta trots att vi läst lite här på forumet så ha överseende...
Förra hösten gick vår 2010 sönder, kompressorn dog, och då det inte fanns reservdelar fick vi ut en ny 2025 på garantin. Denna blev inkopplad och fungerade bra ett par månader tills dess att förångaren frös sönder när det var som kallast. Nu verkar det dock som om att det strular lite igen då både elförbrukningen senaste veckan dragit iväg och vi tycker inte att det bara ska vara mellan 2-4 grader i diff mellan framledning och retur när det ändå inte är så kallt.
Första problemet som vi behöver hjälp med är att förstå om dessa apparater fungerar som de ska tillsammans och om det har blivit något fel vid installationen. När vi går in i serviceläge så saknar vi nämligen några menyer. Under meny 9.1 så har vi tex bara 9.1.6 och sen blir nästa 9.1.9. Vi saknar alltså menyerna 9.1.7,8,11,12 och 13. Även under meny 9.2 så saknar några menyer. Ska det vara så?
Detta är systeminformationen som finns.
9.16.15 VVM/SMO version 1.15
9.6.16 VP Version 2.04
Kan de ha missat att byta programkort eller något vid senaste reparationen?
Sedan gäller det alla inställningar som man kan göra...
När vi hade en reparatör här så sa han att diffen mellan framledning och retur (meny 5.15?) skulle ligga på ca 8 grader. Det var också så, samt med mätning av effekten (?) de såg sist att kompressorn var trasig. När vi hade -5 grader ute så var diffen 2,1 grader vilket känns lite lite.
Borde inte denna vara högre?
Är det denna diff som är det man kallar delta T ?
Hur kan man justera denna differens?
Undrar också om det här med avfrostning då vi antar att det är den som avger allt kondensvatten.
Är det normalt att det blir så mycket vatten som vi har, ca en halvliter per avfrostning?
Inställningarna säger att den ska börja avfrosta på 1 grad men sluta på 10 grader.
Hur går det ihop? Om den slutar på 10 grader kommer den ju inte ha börjat eftersom starttempen är 1 grad.
Är det felinställt och därför ger så mycket vatten?
Slänger in mina inställningar här så ser ni hur det ser ut idag.
Tacksam för hjälp eller svar medan vi väntar på reparatör...
/Erik tomte::
1.0 Vattentemp 43.5
1.1 Starttemp VV 45.0
1.2 Stopptemp VV 50.0
1.3 Stopptemp XVV 65.0
1.4 Intervall period XVV 14 dygn
2.1 Kurvlutning 9
2.2 Förskjutning värmekurva -3
2.3 Min temp framledning 15
2.4 Max temp framledning 55
2.5 Kompensering yttre 0.0
2.7 Returtemperatur 36.4
2.8 Gradtemperatur -253
4.0 Utetemperatur -0,3
5.2 VP Driftstatus Normal
5.3 VP Tillstånd Komp. Tillstånd
5.9 Uteluft -0,5
5.10 Förångartemperatup -6,8
5.11 Suggasttemperatur -0,5
5.12 Vätskeledningstemperatur 32.3
5.13 Hetgastemperatur 66.5
5.14 Returtemperatur 33.4
5.15 Diff fram - retur 4.1
9.1.1 Startvärde värmepunp -60
9.1.3 Start avfrostning 1
9.1.4 Stopp avfrostning 10
9.1.5 Max avfrostningstid 7 min
9.1.6 Min gångtid 60 min
9.1.9 Stopptemp -20
9.1.10 Tid mellan starter 20 min
9.1.14 Stopp temp VP XVV 50
9.1.16 VP maxtid XVV 30 min
9.2.1 Startvärde tillsats -400
9.2.2 Tidfaktor 231