När jag äntligen trodde jag började förstå mig på vår NIBE Fighter 1330 och den verkar fungera bra, så upptäcker jag detta idag.
Temperaturen ute har gått upp till ca -0,5 ºC och elpatronen har endast gått in sporadiskt sista dyget med mildare väder, vliket är trevlig men nu upptäckte jag att VV tempen stiger trotsa att VP säger att den producerar värme?!
Jag misstänker en läckande växelventil (VST 11) eftersom båda kompressorena nu producerar värme men värmematningen ändå stiger långsamt, däremot stiger varmvattentemperaturen något snabbare. Växelventilen (dvs spaken/markören) står i rätt läge (värme) men om själva ventilen kärvar, kan jag tänka mig att detta skulle kunna bli effekten?
Detta är ett nytt fenomen, eller rättare sagt, jag har inte noterat det tidigare när jag tillbringat timmar i värmecentralen.
Kan det vara något annat som gör så att detta fenomen uppstår? Vi har visserligen en extra el-patron som värmer upp vattnet i sekundär beredare som sitter efter tanken som VP pytsar i sin VV-produktion i, men VV temperaturen som mäts av VP är väl det VV som pumpen själv producerar, eller?
,