Författare Ämne: Nibe splitt larm nummer 14?  (läst 5882 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2010, 12:33:23 »
Det beror väl på var läckan är.
Läcker det där köldmedierören är anslutna så är det kylteknikern som installerat som man får kräva på garantin.
Läcker det inne i någon av AMS 10 eller ACVM 270 så är det väl tillverkaren.

Men har Tobrass låtit installera grejorna utan behörig kyltekniker så är det nog svårare att få nått på garantin som sagt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #16 skrivet: 09 december 2010, 15:43:12 »
Hej. Har pratat med nibe så dom skulle skicka ut ett
serviceombud som ska kolla maskinen. Så snart får jag
nog reda på vad som är fel :) Dom på nibe trode att det var något med
maskinen i med att den hade funkat innan hela förra vintern.
 tackar för alla svaren.

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 16:13:30 »
Nu har dom varit och fyllt på gas men det blev sämre nu vill inte utedelen. Står protection i displayen. Vad kan det då vara för fel. MVH Tobbe 

Utloggad jonasb

  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • e-logger
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010, 16:33:20 »
Visas bla under startfördröjningen på 30 min.
Men vadå fyllde dom på gas och lämnade utan funktionskontroll? Sc:,h
/Jonas
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.

Utloggad Tobrass

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Nibe splitt larm nummer 14?
« Svar #19 skrivet: 28 december 2010, 17:27:50 »
Han stannade kvar en liten stund efter och kollade nått sen sa han att det tog 3 timmar
innan den skulle starta upp. Men den startar till sen går den över till protection direkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!