Hej!
Jag återger ditt meddelande på detta forum eftersom det kan finnas fler som har någon input till ditt problem.
Hej Carl,
Angående tillsatsvärmen: Det står 0 12 i meny 8, dvs ej tillsats + periodiskt varmvatten. Tydligen så fungerar inte denna kombination som jag trodde, dvs
tillsats tillåts inte för värmeproduktion men tillåts för varmvattenförhöjning.
Jag ändrade driftläget till 0 02.
Vi har diskuterat en liknande fråga förut och det ska funka med periodisk uppvärmning av VV ändå, med inställningen ej tillsats + periodiskt varmvatten. Du får helt enkelt testa att ändra periodiciteten till 1 gång/dygn, kolla klockan och ställ in den på larm vid exakt samma tid imorgon. När klockan larmar får du springa och kolla om den periodiska värmningen går igång.