Har en extremt missnöjd kund, de har ett garage på 50 m2, med "tunna väggar" en kall takskjutport, och oisolerad betongsula.Köpte en Ninja 35 som ger 3.4 kW vid minus 25 grader.Kanske 2.4 kW vid -35.Min bedömning är att de behöver 60-70 W/m2 vid -25 grader.(3 - 3.5 kWh) De är extremt missnöjda när värmepumpen inte håller +20 grader vid -29 grader.(den håller tempen vid -25 grader)Vad ska man göra?Jag VET att det inte är nåt fel på värmepumpen, men kunden är extremt missnöjd och beredd att misskreditera både oss och Mitsubishi även om det grundar sig på helt fel uppfattningar.
En sak är jag i princip säker på, ingen tar sitt uppdrag seriösare än vi.Vi har varit där tre gånger och konstaterat att värmepumpen är OK.Sist, när jag följde med så testade vi tryck, strömförbrukning, deltaT vid max fläkt, och konstaterade att uteffekten vid -22 grader var 4.7 kW, långt utöver vad Mitsubishi lovar (ca 3.7 kW), och vad man kan förvänta sig.Nu, vid minus 29 grader värmde den 50 m2 dåligt isolerat garage till 15 grader, vilket är helt OK för de flesta.Men mina kunder hänvisar till att Mitsubishi lovat att de klarar drift ned till minus 35 grader.Att jag försöker förklara vad "drift" betyder biter inte - de förväntar sig att värmepumpen ska hålla garaget varmt vid -35 grader...Jag vet att man får finna sig i att en kund på 1000 är helt omöjlig att göra nöjd, men det är ändå tråkigt när man kommer till det läget i verkliga livet.
Men en liten rengöring av lamellpaketet på innerdel och fläkttrumman skulle nog göra dig ännu gladare