« Svar #15 skrivet: 15 juni 2011, 09:56:03 »

Hursomhelst så borde jag ha tillgång till ca 85 W/m2 kyla.
Borde inte det ge mer effekt än vad jag upplever?

Tacksam för svar.

Det första du måste kolla, är om du har luft i konvektorn.
Hur har du trycksatt systemet, och till vilket tryck?

Mycket av din kyleffekt sprider sig till omkringliggande rum, men framförallt så ramlar en stor del utför trappen till våning under.
Vid +27° i hallen så ger din konvektor endast 2 kW i sensibel effekt d.v.s. den effekt som sänker lufttemperaturen.
Blir det t.ex. 22° i hallen där konvektor finns, så sjunker den totala effekten nästan till hälften. Då finns det inte mycket pulver kvar till resten av huset.


Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2011, 09:57:25 »

Värmekapaciteten för spritlösningen är sämre än för rent vatten...

Tvärtom är det nog bättre värmekapcitet med 30% etanol.
Njaa.... vatten slår det mesta :)
Vatten: 4,18 kJ/kg K
Etanol: 2,44 kJ/kg K
Mao är etanol nästan 50% sämre. Med en 30%-ig blandning borde därför brinelösningen ha cirka 3,6 kJ/kg K.
EDIT:
Räknade lite snabbt - det är inte så linjärt eftersom det är olika densiteter på vätskorna, hursom med etanol blir värmekapaciteten sämre än med rent vattten.

Mvh Jonas
« Senast ändrad: 15 juni 2011, 10:01:13 av jonasmj »

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2011, 10:02:56 »
Njaa.... vatten slår det mesta :)
Vatten: 4,18 kJ/kg K
Etanol: 2,44 kJ/kg K
Mao är etanol nästan 50% sämre. Med en 30%-ig blandning borde därför brinelösningen ha cirka 3,6 kJ/kg K

Mvh Jonas

30% etanol vid +10° har en värmekapcitet om 4,195 kJ/kg.


Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2011, 10:06:40 »
Njaa.... vatten slår det mesta :)
Vatten: 4,18 kJ/kg K
Etanol: 2,44 kJ/kg K
Mao är etanol nästan 50% sämre. Med en 30%-ig blandning borde därför brinelösningen ha cirka 3,6 kJ/kg K

Mvh Jonas

30% etanol vid +10° har en värmekapcitet om 4,195 kJ/kg.



Jag är ingen kemist men det där tror inte jag stämmer. Googlade lite på detta nu och kan inte hitta något som säger att man skulle kunna få bättre värmekapacitet genom att blanda i sprit... Då borde det vara sprit i fler system runt om i världen. Hur fick du fram denna siffra?

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #19 skrivet: 15 juni 2011, 15:24:03 »
Citera
Kan även nämna att tempdiffen bara minskar några tiondelar om jag ökar farten på cirk.pumpen.
Märker du någon ökad kyleffekt då?
...har du vatten eller spritlösning i frikylakretsen?
Svar nej.
Avstick från KB-rören så det är etanol hela vägen till och i konvektorn.

Hursomhelst så borde jag ha tillgång till ca 85 W/m2 kyla.
Borde inte det ge mer effekt än vad jag upplever?
Tacksam för svar.
Det första du måste kolla, är om du har luft i konvektorn.
Hur har du trycksatt systemet, och till vilket tryck?
Har luftat i flera omgångar uppe vid konvektorn utan att få ut annat än etanol.
VVS-installatören trycksatte till 1 bar enligt manometern på exp.kärlet. Har dock ett läckage vid cirk.pumpen så trycket är efter vintern nere på 0,8 bar.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #20 skrivet: 15 juni 2011, 20:28:41 »
Citera
Kan även nämna att tempdiffen bara minskar några tiondelar om jag ökar farten på cirk.pumpen.
Märker du någon ökad kyleffekt då?
...har du vatten eller spritlösning i frikylakretsen?
Svar nej.
Avstick från KB-rören så det är etanol hela vägen till och i konvektorn.

Hursomhelst så borde jag ha tillgång till ca 85 W/m2 kyla.
Borde inte det ge mer effekt än vad jag upplever?
Tacksam för svar.
Det första du måste kolla, är om du har luft i konvektorn.
Hur har du trycksatt systemet, och till vilket tryck?
Har luftat i flera omgångar uppe vid konvektorn utan att få ut annat än etanol.
VVS-installatören trycksatte till 1 bar enligt manometern på exp.kärlet. Har dock ett läckage vid cirk.pumpen så trycket är efter vintern nere på 0,8 bar.

Då verkar det vara okej!

Då är det så att konvektorn ger det den ska, men att flödet är lite lågt. Låt säga att du har 0,2 l/s samt att tempen i hallen (där konvektorn är monterad) är 24° när det är 28° i övriga huset.

Då kan det stämma att du har 2° deltaT d.v.s. 0,2 l/s x 2° x 4,2 kJ = 1,68 kW
Jämför det med produktbladet, så känns det troligt att effekterna stämmer med varandra.


Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #21 skrivet: 15 juni 2011, 21:13:45 »
Lexus ger den där beräkningen du visade sensibel kyleffekt eller "vanlig" effekt :)

Hans konvektor ska kunna ge 3kw (ej sensibel) och det antar jag han skulle klara i fall tempdiffen var högre.

Att tempdiffen inte blir högre är det för att flödet är för högt. Skulle det kunna vara en ide att sänka flödet för att få högre delta? Någonstans måste det finnas en optimal mix.

Konvektorn lite för liten, tempen på brinet lite för hög vilket gör att flödet måste hållas nere?

Om det går att dubbla flödet utan att diffen halveras så måste det vara bästa vägen för att öka effekten?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #22 skrivet: 15 juni 2011, 21:48:08 »

Lexus ger den där beräkningen du visade sensibel kyleffekt eller "vanlig" effekt :)

Hans konvektor ska kunna ge 3kw (ej sensibel) och det antar jag han skulle klara i fall tempdiffen var högre.

Att tempdiffen inte blir högre är det för att flödet är för högt. Skulle det kunna vara en ide att sänka flödet för att få högre delta? Någonstans måste det finnas en optimal mix.

Konvektorn lite för liten, tempen på brinet lite för hög vilket gör att flödet måste hållas nere?

Om det går att dubbla flödet utan att diffen halveras så måste det vara bästa vägen för att öka effekten?


Jag räknade med total effekt.

Databladet säger att fläktkonvektorn ger 2,7 kW i total effekt vid 7/12/27 d.v.s. luften som passerar batteriet ska ha en temperatur om 27° samt 50% RF.
Nominellt flöde är då 2,7 kW / 5° / 4,2 kJ = 0,13 l/s

Av de 2,7 kW är 2 kW sensibel.

Ett högt delta över batteriet ökar medeltempen samt minskar effekten.

Tittar man på Kinnans Veneto CRR 42 så ger den 68% av total effekt vid 24° rumstemp.
Elmers 2,7 kW blir då 1,83 kW när tempen i hallen är 24°.


Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #23 skrivet: 16 juni 2011, 01:30:12 »
Databladet säger att fläktkonvektorn ger 2,7 kW i total effekt vid 7/12/27 d.v.s. luften som passerar batteriet ska ha en temperatur om 27° samt 50% RF.
Nominellt flöde är då 2,7 kW / 5° / 4,2 kJ = 0,13 l/s

Av de 2,7 kW är 2 kW sensibel.

Ett högt delta över batteriet ökar medeltempen samt minskar effekten.

Tittar man på Kinnans Veneto CRR 42 så ger den 68% av total effekt vid 24° rumstemp.
Elmers 2,7 kW blir då 1,83 kW när tempen i hallen är 24°.

Lexus,

Tack för din hjälp.

Så att jag är säker på att jag förstått.
I mitt fall har jag haft ca 27 ºC i hallen där fläktkonvektorn finns. Den har inte orkat trycka ner innetempen mer än så. Hade under värmeböljan förra sommaren ca 28,5 ºC inne så den har väl sänkt innetempen med drygt 1 ºC.
- Betyder det att den då borde klara att avge 2,7 kW (eftersom det var 27 ºC inne)?
- En tempdiff på endast 2 ºC borde väl tyda på högt flöde?

Det höga tryckfallet jag tycker jag borde ha (enligt mina beräkningar) så förstår jag inte varför tempdiffen blir så pass liten. Den borde väl bli större än 5 ºC om flödet är för lågt Sc:,h

Om man tar mitt skräckscenario.
tempdiff = 2 ºC
flöde = 0,1 l/s
0,1 l/s x 2° x 4,2 kJ = 0,84 kW
Alltså lågt flöde, liten tempdiff och jättelite kyleffekt...

Eller säger helt enkelt en tempdiff på drygt 2 ºC att flödet är OK?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #24 skrivet: 16 juni 2011, 09:21:34 »

Eller säger helt enkelt en tempdiff på drygt 2 ºC att flödet är OK?

Nej, det behöver det inte vara. Har du luftfiltret fullt av damm, så blir avkylningen låg och så även deltaT.
Har du flöde på fläktkonvektorns varma sida? Om du har 28° i huset, så lär du ha minst 25° på det snurrande radiatorvattnet. Växla till sommarläge på Niben.
Går fläktmotorn på högsta hastighet, och blåser den med rätt riktning?

Tekniken fungerar, och dina temperaturer på kalla sidan ska ge bra med kyla.


Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #25 skrivet: 16 juni 2011, 09:56:16 »
Njaa.... vatten slår det mesta :)
Vatten: 4,18 kJ/kg K
Etanol: 2,44 kJ/kg K
Mao är etanol nästan 50% sämre. Med en 30%-ig blandning borde därför brinelösningen ha cirka 3,6 kJ/kg K

Mvh Jonas

30% etanol vid +10° har en värmekapcitet om 4,195 kJ/kg.



Jag är ingen kemist men det där tror inte jag stämmer. Googlade lite på detta nu och kan inte hitta något som säger att man skulle kunna få bättre värmekapacitet genom att blanda i sprit... Då borde det vara sprit i fler system runt om i världen. Hur fick du fram denna siffra?

Jag har på hårddisken en tabell i bildformat, med uppgifter om spritblandningens specifika värmekapacitet.


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13369
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #26 skrivet: 16 juni 2011, 10:13:20 »
Kan vi få se den bilden?
 *vinkar*
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4864
  • Karma +7/-5
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #27 skrivet: 16 juni 2011, 11:05:25 »

Kan vi få se den bilden?
 *vinkar*


Uppgifterna saknar källdata, varför jag avstår.

När jag redan är ifrågasatt, så funkar det inte att höja trovärdigheten med dokument som inte är signerad.

Har också förstått att presentera fakta, inte alltid är så populärt här på forumet.

Jag kan i alla fall bifoga en film, som visar vätebindningens påverkan av volymen.
(hmm...funkar inte med filformat *.wmv 348 kB)



Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #28 skrivet: 16 juni 2011, 22:31:47 »

Kan vi få se den bilden?
 *vinkar*


Uppgifterna saknar källdata, varför jag avstår.

När jag redan är ifrågasatt, så funkar det inte att höja trovärdigheten med dokument som inte är signerad.

Har också förstått att presentera fakta, inte alltid är så populärt här på forumet.

Jag kan i alla fall bifoga en film, som visar vätebindningens påverkan av volymen.
(hmm...funkar inte med filformat *.wmv 348 kB)



Tar gärna emot fakta - misstolka inte!! Jag blir bara förvånad när jag får läsa något som går tvärt emot vad jag trodde var en självklarhet. Jag har googlat vidare på detta och hittar inget som styrker det du säger - kanske letar jag på fel ställe. Har lite kemister i bekantskapskretsen, ska nog ställa nån av dem mot väggen så att detta får klarhet.

När det gäller system med glykolinblandning (som inte är så vanligt för hemmabruk) är jag HELT hundra på att värmevärdet blir sämre. Det har jag även sett praktiska fall på...

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Installation av frikyla - Nu är allt klart.
« Svar #29 skrivet: 17 juni 2011, 22:52:23 »
Har du luftfiltret fullt av damm, så blir avkylningen låg och så även deltaT.
Har kollat filtret. Var lite igensatt. Rengjort nu.

Har du flöde på fläktkonvektorns varma sida? Om du har 28° i huset, så lär du ha minst 25° på det snurrande radiatorvattnet. Växla till sommarläge på Niben.
Niben står i sommarläge sedan 2:a veckan i maj.

Går fläktmotorn på högsta hastighet, och blåser den med rätt riktning?
Högsta hastighet på fläkten.
Luften sugs in vid golvet och blåses ut upptill - det är väl rätt?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!