Hursomhelst så borde jag ha tillgång till ca 85 W/m2 kyla.Borde inte det ge mer effekt än vad jag upplever?Tacksam för svar.
Citat från: jonasmj skrivet 15 juni 2011, 08:20:21Värmekapaciteten för spritlösningen är sämre än för rent vatten...Tvärtom är det nog bättre värmekapcitet med 30% etanol.
Värmekapaciteten för spritlösningen är sämre än för rent vatten...
Njaa.... vatten slår det mesta Vatten: 4,18 kJ/kg KEtanol: 2,44 kJ/kg KMao är etanol nästan 50% sämre. Med en 30%-ig blandning borde därför brinelösningen ha cirka 3,6 kJ/kg KMvh Jonas
Citat från: jonasmj skrivet 15 juni 2011, 09:57:25Njaa.... vatten slår det mesta Vatten: 4,18 kJ/kg KEtanol: 2,44 kJ/kg KMao är etanol nästan 50% sämre. Med en 30%-ig blandning borde därför brinelösningen ha cirka 3,6 kJ/kg KMvh Jonas30% etanol vid +10° har en värmekapcitet om 4,195 kJ/kg.
CiteraKan även nämna att tempdiffen bara minskar några tiondelar om jag ökar farten på cirk.pumpen.Märker du någon ökad kyleffekt då?...har du vatten eller spritlösning i frikylakretsen?
Kan även nämna att tempdiffen bara minskar några tiondelar om jag ökar farten på cirk.pumpen.
Citat från: Elmer skrivet 14 juni 2011, 01:22:59Hursomhelst så borde jag ha tillgång till ca 85 W/m2 kyla.Borde inte det ge mer effekt än vad jag upplever?Tacksam för svar.Det första du måste kolla, är om du har luft i konvektorn. Hur har du trycksatt systemet, och till vilket tryck?
Citat från: jonasmj skrivet 15 juni 2011, 08:20:21CiteraKan även nämna att tempdiffen bara minskar några tiondelar om jag ökar farten på cirk.pumpen.Märker du någon ökad kyleffekt då?...har du vatten eller spritlösning i frikylakretsen?Svar nej.Avstick från KB-rören så det är etanol hela vägen till och i konvektorn.Citat från: Lexus skrivet 15 juni 2011, 09:56:03Citat från: Elmer skrivet 14 juni 2011, 01:22:59Hursomhelst så borde jag ha tillgång till ca 85 W/m2 kyla.Borde inte det ge mer effekt än vad jag upplever?Tacksam för svar.Det första du måste kolla, är om du har luft i konvektorn. Hur har du trycksatt systemet, och till vilket tryck?Har luftat i flera omgångar uppe vid konvektorn utan att få ut annat än etanol.VVS-installatören trycksatte till 1 bar enligt manometern på exp.kärlet. Har dock ett läckage vid cirk.pumpen så trycket är efter vintern nere på 0,8 bar.
Lexus ger den där beräkningen du visade sensibel kyleffekt eller "vanlig" effekt Hans konvektor ska kunna ge 3kw (ej sensibel) och det antar jag han skulle klara i fall tempdiffen var högre. Att tempdiffen inte blir högre är det för att flödet är för högt. Skulle det kunna vara en ide att sänka flödet för att få högre delta? Någonstans måste det finnas en optimal mix. Konvektorn lite för liten, tempen på brinet lite för hög vilket gör att flödet måste hållas nere? Om det går att dubbla flödet utan att diffen halveras så måste det vara bästa vägen för att öka effekten?
Databladet säger att fläktkonvektorn ger 2,7 kW i total effekt vid 7/12/27 d.v.s. luften som passerar batteriet ska ha en temperatur om 27° samt 50% RF.Nominellt flöde är då 2,7 kW / 5° / 4,2 kJ = 0,13 l/sAv de 2,7 kW är 2 kW sensibel.Ett högt delta över batteriet ökar medeltempen samt minskar effekten.Tittar man på Kinnans Veneto CRR 42 så ger den 68% av total effekt vid 24° rumstemp.Elmers 2,7 kW blir då 1,83 kW när tempen i hallen är 24°.
Eller säger helt enkelt en tempdiff på drygt 2 ºC att flödet är OK?
Citat från: Lexus skrivet 15 juni 2011, 10:02:56Citat från: jonasmj skrivet 15 juni 2011, 09:57:25Njaa.... vatten slår det mesta Vatten: 4,18 kJ/kg KEtanol: 2,44 kJ/kg KMao är etanol nästan 50% sämre. Med en 30%-ig blandning borde därför brinelösningen ha cirka 3,6 kJ/kg KMvh Jonas30% etanol vid +10° har en värmekapcitet om 4,195 kJ/kg.Jag är ingen kemist men det där tror inte jag stämmer. Googlade lite på detta nu och kan inte hitta något som säger att man skulle kunna få bättre värmekapacitet genom att blanda i sprit... Då borde det vara sprit i fler system runt om i världen. Hur fick du fram denna siffra?
Kan vi få se den bilden?
Citat från: purjo__ skrivet 16 juni 2011, 10:13:20Kan vi få se den bilden? Uppgifterna saknar källdata, varför jag avstår.När jag redan är ifrågasatt, så funkar det inte att höja trovärdigheten med dokument som inte är signerad.Har också förstått att presentera fakta, inte alltid är så populärt här på forumet. Jag kan i alla fall bifoga en film, som visar vätebindningens påverkan av volymen. (hmm...funkar inte med filformat *.wmv 348 kB)
Har du luftfiltret fullt av damm, så blir avkylningen låg och så även deltaT.
Har du flöde på fläktkonvektorns varma sida? Om du har 28° i huset, så lär du ha minst 25° på det snurrande radiatorvattnet. Växla till sommarläge på Niben.
Går fläktmotorn på högsta hastighet, och blåser den med rätt riktning?