SV: IVT 490- Inställningar och ett rum som är kallt
« Svar #15 skrivet: 05 november 2010, 10:13:25 »
Ja, det är bara att lossa med en lätt knyck. Har du fått ritningen av förre ägaren? Där framgår hur många varv upp som just den fördelaren är tänkt att vara. Vanligtvis stämmer det. Hur var det hade du satt cirkulationspumpen på läge 3. Det behövs vanligtvis på golvvärme.
Cirkulationspumpen står på lägsta, dvs I, skall man dra upp den tro? Finns I, II och III. Hittade en lapp i utrymmet där allt sitter, där stod det värden mellan 0 och 6 typ för de olika rören, kan det vara antal varv? Stod 0,9 på badrummet, iofs det minsta rummet men den hade lägst värde.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: IVT 490- Inställningar och ett rum som är kallt
« Svar #16 skrivet: 05 november 2010, 15:19:56 »
Ja, det är bara att lossa med en lätt knyck. Har du fått ritningen av förre ägaren? Där framgår hur många varv upp som just den fördelaren är tänkt att vara. Vanligtvis stämmer det. Hur var det hade du satt cirkulationspumpen på läge 3. Det behövs vanligtvis på golvvärme.
Cirkulationspumpen står på lägsta, dvs I, skall man dra upp den tro? Finns I, II och III. Hittade en lapp i utrymmet där allt sitter, där stod det värden mellan 0 och 6 typ för de olika rören, kan det vara antal varv? Stod 0,9 på badrummet, iofs det minsta rummet men den hade lägst värde.
Vrid först cirkpumpen till läge 3. 0,9 låter konstigt liksom att det ligger mellan 0 och 6. Det jag har sett är 1, 1½, 2, 2½ och helt öppen. Du kan väl kolla på en ventil genom att skruva ner den till helt stängd och räkna varven och se om det är det som står på lappen. Men eftersom det är endast badrummet som du upplever problem med så öpnna den helt och se om du får varmt. Sedan kan du ju justera ner successivt till du har "rätt" temp. Jag tycker du skall jaga säljaren på en ritning och golvvärmeberäkning
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: IVT 490- Inställningar och ett rum som är kallt
« Svar #17 skrivet: 07 november 2010, 20:10:07 »
Har du kollat så inte piggen på ventilen till badrums kretsen fastnat i stängt läge? Det är vanligt när man har termostater och det har varit stängda under sommaren. Få loss ställmotorn och prova trycka på piggen med en skruvmejsel eller något hårt. Går ej med fingrarna. Är du osäker på hur det ska vara så ta av en annan ställmotor och känn på den piggen. Den ska återfjädra bestämt var gång du trycker ner den.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad silverräven

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: IVT 490- Inställningar och ett rum som är kallt
« Svar #18 skrivet: 08 november 2010, 11:26:56 »
Ja, det är bara att lossa med en lätt knyck. Har du fått ritningen av förre ägaren? Där framgår hur många varv upp som just den fördelaren är tänkt att vara. Vanligtvis stämmer det. Hur var det hade du satt cirkulationspumpen på läge 3. Det behövs vanligtvis på golvvärme.

Ursäkta mig! Det var så länge sedan jag var i närkamp med golvvärmefördelarna så jag hade fel minnesbild. Termostaterna sitter ju på den nedre delen och under dem finns inget att skruva på, endast den pigg som Henke skriver om. Den injusteringsskruv som jag talar om sitter under, på Roth anläggningen, under en röd plastknopp som man får pilla upp med nageln eller skruvmejsel. Där under sitter injusteringskruven. En för varje slinga.
Hoppas det löser sig för dig.
Cirkulationspumpen står på lägsta, dvs I, skall man dra upp den tro? Finns I, II och III. Hittade en lapp i utrymmet där allt sitter, där stod det värden mellan 0 och 6 typ för de olika rören, kan det vara antal varv? Stod 0,9 på badrummet, iofs det minsta rummet men den hade lägst värde.
Vrid först cirkpumpen till läge 3. 0,9 låter konstigt liksom att det ligger mellan 0 och 6. Det jag har sett är 1, 1½, 2, 2½ och helt öppen. Du kan väl kolla på en ventil genom att skruva ner den till helt stängd och räkna varven och se om det är det som står på lappen. Men eftersom det är endast badrummet som du upplever problem med så öpnna den helt och se om du får varmt. Sedan kan du ju justera ner successivt till du har "rätt" temp. Jag tycker du skall jaga säljaren på en ritning och golvvärmeberäkning
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad BigDaddy

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: IVT 490- Inställningar och ett rum som är kallt
« Svar #19 skrivet: 15 december 2010, 23:42:32 »
Det var givaren som satt på röret som lagt av, så den stod i stängt läge. Jag köpte en ny och satte på och nu är det varm och fint på toaletten. Tack alla för hjälpen! :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!