Jag har inte riktigt klart för mig ditt problem?Om VP:n jobbar direkt mot radiatorerna så vill den skicka fram 45-50 ºC, är det så?I så fall måste du välja en lägre framledningskurva i SMO:n.Det funkar så att SMO:n räknar fram ett börvärde på framledningen baserat på vald kurva och utetemp, detta börvärde försöker sen SMO:n att hålla sig i närheten av (viss pendling upp och ner blir det) genom att styra VP:n med on/off reglering.
Ok.Glömde skriva att jag har förskjutningen på -6 så den borde lagt sig på 30-32 teoretiskt.Ska ändra kurvan till 9 se om det hjälper.