Författare Ämne: gradminuter vv laddning 1245  (läst 14314 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #30 skrivet: 21 september 2011, 11:02:56 »
Så vill jag ha det. Måste kolla upp om det fungerar så. Manualen (thermia) förtäljer bara standardscenario, intern givare och intern CP.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #31 skrivet: 21 september 2011, 15:08:17 »
Läste nånstans att installatös manualen fanns på nätet men tror inte det var hos thermia svenskas sida kan tom vara så att jag har ett ex på burken men det tar några dar innan jag kan skicka.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #32 skrivet: 21 september 2011, 15:11:43 »
jag har installationsmanualen

Dock inte hittat något om integralräkning under VV körning, annat än att det inte görs :P
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #33 skrivet: 21 september 2011, 15:35:27 »
jag har installationsmanualen

Dock inte hittat något om integralräkning under VV körning, annat än att det inte görs :P

Behöver inte husets värmebalans upprätthållas när man gör varmvatten?

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #34 skrivet: 21 september 2011, 16:23:09 »
kanske inte upprätthållas men beräknas i alla fall.

Så här står det i manulen
Citera
Beräkningen av integralvärdet stoppas under varmvattenproduktion och under värmestopp. Beräkningen av integralvärdet återupptas först två minuter efter avslutad varmvattenproduktion för att låta värmesystemet få tid att stabilisera temperaturen.
Mer specifika villkor för start och stopp av värmepumpen är beskrivna i avsnittet “Driftvillkor”.

I mitt fall så snurrar ju den externa CPn när VV görs så den energi som ligger i arbetstanken körs ju ut i värmesystemet. Fine and dandy. Men inget av detta vet ju värmepumpen om, om den inte räknar undertiden den gör VV, vilket då i och för sig går fort.

Det framgår inte av manualen i fall den börjar på 0 gradminuter eller om den fortsätter där den var..

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #35 skrivet: 21 september 2011, 16:44:59 »
kanske inte upprätthållas men beräknas i alla fall.

Nja, du sa ju att den stannar upp vid varmvattenladdningarna.
Finns det inga transmissionförluster och ventilationsförluster under varmvattenladdningen?


Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: gradminuter vv laddning 1245
« Svar #36 skrivet: 21 september 2011, 18:33:44 »
Missförstånd troligen på grund av att jag inte var tydlig.

I mitt fall är framledningsgivaren utflyttad samt att en extern CP efter arbetstanken körs även när VV görs.

Thermia har normalt sett ingen beräkning av gradminuter under VV körning, enligt deras manual. Till viss del förståeligt då framledningstemperaturen "går till" VV under en VV körning. Då kan man förvisso välja att göra som nibe och göra en ungefärlig beräkning som inte har med den faktiska framledningstempen att göra. (temp innan VV, temp efter VV, tid)

Jag tycker det är fel att inte räkna under VV körning.

I mitt fall skulle det ju vara möjligt helt utan problem med normal beräkning då framledningsgivaren är utflyttad samt att den externa CPn går. Givet att jag har en arbetstank som lagrar viss energi så vill jag att pumpen tar detta till sig i sina beräkningar. Annars får jag ju varmare än jag vill ha genom att värme har gått ut i systemet som inte har tagits med i thermias beräkning av gradminuter. Ju mer VV jag kör desto mer märkbart blir "problemet". Jag kan väl inte påstå att det är ett problem egentligen... men ja ni förstår.

I en standardinstallation så snurrar inte värmesystemet under en VV körning och därför blir det inte lika signifikant. Och en eventuell uppskattad beräkning behöver nästan bara ta höjd för värmeförlusterna, inte värmetillförsel.

Att göra som nibe tycker jag är en bra medelväg. För då gör man alla fall något.

Personligen skulle jag önska att alla pumpar har:
  • styrning för en extra extern CP
  • stöd för och separation av extern frameldning (värme) och intern framledning (varmvatten)
  • Menyval om gradminuter under VV körning (1. ja via extern CP/givare, 2. Ja via tidsbaserad ungefärlig beräkning eller 3. nej)

För ett hus har ju precis samma värmeförluster under en VV körning som när VV inte körs.


Jag måste ta reda på i fall thermia gör någon uppskattning efter en VV körning. Det står att den inte räknar integral men man vet ju aldrig med manualer. Vidare måste jag ta reda på i fall integralen nollställs efter en VV körning.
« Senast ändrad: 21 september 2011, 18:37:11 av David Rinnan »
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!