;)Nibe har ingen reklam betr reglerings möjlighter av innetemperaturen.
Jag kan förstå detta eftersom ingen av metoderna kan rekommenderas. Den termostat reglering de erbjuder har en hysteresis om c:a 1C. Detta innebär att.
innetemperaturen kommer att variera med minst 1C och det anse jag vara alldeles för mycket.
Den andra metoden att reglera på innetemperaturen har en reglerkrets som är helt värdelös. Teoretiskt är reglerkretsen elegant men praktiskt helt oduglig. Anta att temperaturen inne sjunker .1 C.
Den maximala ökningen av framledningstemperaturen blir 1C. Först när temperaturen sjunkit .5 C ökar framledningstemperaturen med 5 C. Innetemperaturen i detta fall kommer även att variera med minst 1C. I system med långa död tider (kompressorn står stilla) är det ej vidare smart att använda proportional reglering.
Min slutsats är att båda Nibes metoder ej fyller de krav som kan ställas på ett reglersystem.
Det finns metoder att reglera som är bättre anpassade till Nibe systemet. För närvarande styr jag systemet från dator men kan också styra från en elektronisk termostat med hystersis .4 C.
ingbje