0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hushållselen är säkert närmare 10000 kwh i ett modernt familjehushåll, så COp blir betydligt högre.
borde vara bättre eftersom lv har en högre snitt förångningstemp än en bv. Kanske inte optimal dimensionering vilket ger mer tillsats än nödvändigt.
Detta ger ett COP på 1,84, stämmer detta???Sen ver jag inte var du får dina priser ifrån.Nibe 2025-14 46500 + EVP500 för 27307 = 73807.Kärl på 200 l för 6300:-Spliten fick jag ett pris på 77000:- för en 10 kW.2025 fungerar ner till -20 och ger den effekt du behöver om den är rätt dimensionerad från början.
Citat från: VP ORAKLET skrivet 27 augusti 2010, 08:25:25borde vara bättre eftersom lv har en högre snitt förångningstemp än en bv. Kanske inte optimal dimensionering vilket ger mer tillsats än nödvändigt.Ja den borde ligga på 3,5 med flytande kond.
Det var jag som fick pris på en 10 kW split. Jo jag kom till 2,78 i ett tidigare inlägg. Se de andra för kommentarer på detta "låga" COP. Dina grannars larm kanske beror på för liten vattenvolym.