Ämne:
Utetemp VVM300/F2025
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Utetemp VVM300/F2025 (läst 2631 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Olzac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Karma +0/-0
Olzac
Utetemp VVM300/F2025
«
skrivet:
23 februari 2010, 11:27:38 »
Citera
Utetempen på min VVM300 (meny 4 tror jag) visar 2-3 grader varmare än utetempen på värmepumpen (meny 5). Ska det vara så? Vilken givare styr vad? Kan det bli en konflikt däremellan om pannan tror att pumpen borde vara på när det blir riktigt kallt?
Loggat
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29881
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Utetemp VVM300/F2025
«
Svar #1 skrivet:
23 februari 2010, 12:45:37 »
Citera
Tempgivarna är inga kirurginstrument direkt.
Jag tror att givaren i VVM styr hur varmt vatten som skickas ut i huset (den styr ju framledningstemp utifrån utetemp) och den i 2025 styr när VP:n ska slå av för låg utetemp. Om VP:n stoppar på för låg utetemp så värmer väl VVM300 bara på med elpatronerna?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 360
Karma +0/-0
JPEG
SV: Utetemp VVM300/F2025
«
Svar #2 skrivet:
23 februari 2010, 14:28:45 »
Citera
Jag fick uppleva för första gången i går morse att F2025 hade stoppat på KALL LUFT. Givaren på pumpen sitter på undersidan av kompressorn och givaren till VVM 300 har jag uppe på vägghörnet mot N/V ca 5m.ö.m.
Jag har roat mig med att notera båda värdena en tid för att se hur dom följer varandra och i går morse 6:30 när pumpen stannade så visade termometern -10 och VVM300 -20,1 och F2025 -18,7, så det är tydligen temperaturdata från VVM300-givaren som stoppar pumpen.
Jag är säker på upgifternas förhållande utan att veta riktigheten i värdena och vet att pumpen stoppades precis i samma ögonblick. Lyssnade nämligen och hörde att den fortfarande gick när jag såg yttertempen. Tänkte då kolla temperaturerna på hetgasen mm, men den hade då stoppat och cp för laddningen gick på 75%. Den hade under dagen varit stoppad i 5 tim.
/Peter
Loggat
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Olzac
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
Karma +0/-0
Olzac
SV: Utetemp VVM300/F2025
«
Svar #3 skrivet:
25 februari 2010, 11:02:40 »
Citera
Jobbigast är att VVM's temp inte är linjär mot min gamla hederliga kvicksilvertermometer. Visar 2.5 grader varmare vid 0, men hela 4 grader varmare vi -15. Också stämt av med båda bilarnas utetermometrar.
Ska man bråka med installatören eller är det en mindre grej att bry sig om? Betyder att den visar c:a -14 när det är -20 och pumpen borde stängas av.
Är det bäst att sätt -15 som kallast gräns för VPn att slå av? Kan det vara skadligt om den går vid -25? (om vi nu får en sån natt igen..)
«
Senast ändrad: 10 mars 2010, 10:42:09 av Olzac
»
Loggat
1,5 plans hus i Stockholm isolerat 2003 med uppvärmd källare. Blandat 2-3 glas. Uppvärmd yta 220 kvm. VVM300, F2025-10 +extra VVB ES160L. Panasonic L/L i bottenvåning.
FRJO
Dignitär inom värmepump
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1450
Karma +0/-0
Kön:
FRJO
SV: Utetemp VVM300/F2025
«
Svar #4 skrivet:
26 februari 2010, 23:28:08 »
Citera
jag har utetempgivarn under is sen en månad tillbaka, upptäckte att den fortfarande gick när det var -24 för en vecka sedan. Mina returgivare visar fel rätt ordentligt. Desto kallare det blir ute desto varmare går vp:n misstänker att givarn kyls av utetempen
Loggat
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe