Jag fick uppleva för första gången i går morse att F2025 hade stoppat på KALL LUFT. Givaren på pumpen sitter på undersidan av kompressorn och givaren till VVM 300 har jag uppe på vägghörnet mot N/V ca 5m.ö.m.
Jag har roat mig med att notera båda värdena en tid för att se hur dom följer varandra och i går morse 6:30 när pumpen stannade så visade termometern -10 och VVM300 -20,1 och F2025 -18,7, så det är tydligen temperaturdata från VVM300-givaren som stoppar pumpen.
Jag är säker på upgifternas förhållande utan att veta riktigheten i värdena och vet att pumpen stoppades precis i samma ögonblick. Lyssnade nämligen och hörde att den fortfarande gick när jag såg yttertempen. Tänkte då kolla temperaturerna på hetgasen mm, men den hade då stoppat och cp för laddningen gick på 75%. Den hade under dagen varit stoppad i 5 tim.
/Peter