0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Han sa ju att han tömmer vatten ur en hink, så det är väl inte omöjligt att det är avfrostningsvatten från kondensslangen från innedelen det handlar om iofs, så den skulle ju rent teoretiskt kunna stå i kylläge.
Är det så förstår jag att han inte vill logga in igen.
Hej Bill och välkommen till forumet! Thumbsup Ja att pumpen avfrostar ca 1 gång/timma och att det kommer en hink vatten ur den varje dag är inget fel utan fullt normalt alltså, däremot så är det inte alls normalt att det kommer så lite värme från pumpen så att han med en inställning av +25 ºC inte får mer än ca +15 ºC inne, detta eftersom han har väl fått ut mera värme från pumpen tidigare antar jag?? Jag skulle gissa på ett visst gasläckage från någon av pumpens kopplingar och att det därmed har uppstått en gasbrist i pumpen vilket gör att den avger klart sämre med värme. Hur ser pumpens förångare ut på baksidan av utedelen?? Frostar den på jämnt över hela ytan eller syns det kanske lite olika ojämna frostband på denna under pumpens drift?? Mvh Raffen.
Vår pump frostar aldrig över hela ytan, bara ett isband runt den nedre delen.Vad betyder det?Mvh Trampendal
CiteraVår pump frostar aldrig över hela ytan, bara ett isband runt den nedre delen.Vad betyder det?Mvh TrampendalDet är tyvvär ett tydligt tecken på för lite gas.//Bippsan