« Svar #30 skrivet: 10 februari 2010, 20:34:44 »

Är du säker på detta med att ändra den inställningen från 4,5 till 9?
Jag tror de inställda värdena är OK och att tillskottet ska begränsas till max 4,5 kW när kompressorn är igång
och att 9 kW gäller om kompressorn lagt av och enbart tillskottet står för uppvärmningen.


Hälsningar
Anders H

Nej det är jag inte säker på men det står ju "kompressordriftsbegrännsning", om man begrännsar kompressorn med 4.5kw så skulle ju elpatronen gå i när kompressorn kommit upp i 4.5kw, om man begrännsar kompressorn vid 9kw så skulle väl troligtvis elpatronen hjälpa till efter det om det skulle behövas, eller är jag ute och cyklar  Sc:,h
Har du oxå din VP inställd så?
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #31 skrivet: 10 februari 2010, 20:38:01 »
Jaja. Väntar med och ändra den.

Har idag ändrat totaleffekt från 13,5 till 9 kw + att jag sänkt cirk. pumpen til RAD lite. Får se tills imorgon om det påverkat vår förbrukning..

Ha de gott så länge..
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #32 skrivet: 10 februari 2010, 20:41:21 »
Jaja. Väntar med och ändra den.

Har idag ändrat totaleffekt från 13,5 till 9 kw + att jag sänkt cirk. pumpen til RAD lite. Får se tills imorgon om det påverkat vår förbrukning..

Ha de gott så länge..


Oki så totaleffekten va inställd på 13.5kw, har mina tre på 9kw så vi får se hur detta blir för oss. japp, ha de gott
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #33 skrivet: 11 februari 2010, 19:22:11 »
Jaja. Väntar med och ändra den.

Har idag ändrat totaleffekt från 13,5 till 9 kw + att jag sänkt cirk. pumpen til RAD lite. Får se tills imorgon om det påverkat vår förbrukning..

Ha de gott så länge..


Oki så totaleffekten va inställd på 13.5kw, har mina tre på 9kw så vi får se hur detta blir för oss. japp, ha de gott


Har pratat med Bosch nu, totaleffekten ska va på 9kw så som vi har det, enbart tillskottet ska oxå stå på 9kw och sen har vi ju kompressordriftsbegrännsningen som ska va på 4.5kw, om det räcker när det är som kallast, annars kunde man höja det till man var nöjd  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #34 skrivet: 11 februari 2010, 20:44:11 »
Okej. Men jag lämnar den på 4,5Kw tillsvidare.

Mina små ändringar som jag gjort påverkade inte vår förbrukning något spec.
Fortfarande ca 130 Kw dygnet ink hh.    :'(

Snackade med installatören idag och enligt honom så är det ganska rimligt med tanke på storlek på hus och den låga ute temp vi haft nu osv.

Men jag ger mig inte riktigt än.

En annan sak jag tänkt på. Kan man sänka VV? Fast ändå vara skyddad mot legionella? Vi är inga storförbrukare av VV så det är kanske helt onödigt att elda upp den till 56 ºC hela tiden(62 vintertid)?
Kanske kan sänka den till ca 45-50 ºC istället.

(Joka) Är det Bosch supporten du ringer till?
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 21:10:13 av basse81 »
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #35 skrivet: 11 februari 2010, 21:14:01 »
Januari slog alla rekord för mig, 2950KWh. Ger ett snitt på 95kWh/dygn. (bara värme o vv)
Då elda vi i kamin en del också.
Vet inte hur mycket hh-el du gör av med, men ligger ju inte så långt ifrån dig. Iofs är det väl lite varmare nu än i januari...
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad KluddKalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #36 skrivet: 12 februari 2010, 16:18:41 »
Januari slog alla rekord för mig, 2950KWh. Ger ett snitt på 95kWh/dygn. (bara värme o vv)
Då elda vi i kamin en del också.
Vet inte hur mycket hh-el du gör av med, men ligger ju inte så långt ifrån dig. Iofs är det väl lite varmare nu än i januari...

Bor i radhus på drygt 100m2 och har nästan exakt lika mycket förbrukning som du anger med en Bosch cc160 med utedel. Om jag jämför med januari 2009 så ligger jag på en högre förbrukning...och då var det en gammal autoterm el-panna från 1977 som stod och värmde huset. Är det bara jag eller låter det som lite mycket? Jag är helt ny med det här men det känns som om min utrustning behöver ställas in mer  korrekt... Sc:,h


Är du säker på detta med att ändra den inställningen från 4,5 till 9?
Jag tror de inställda värdena är OK och att tillskottet ska begränsas till max 4,5 kW när kompressorn är igång
och att 9 kW gäller om kompressorn lagt av och enbart tillskottet står för uppvärmningen.


Hälsningar
Anders H

Nu ska vi se om jag förstått allt rätt (är ännu ganska trög när det gäller detta område). Om jag sätter värdet på tillskottet när kompressorn körs (kompressordrift, effektbegränsning) på t.ex. 4,5 så kör aldrig tillskottet med kW än så? Det vill säga att jag har en chans att spara in på el. Så jag skulle kunna begränsa tillskottet ännu mer och se om det räcker med t.ex. 3,5?
Liksom testa och se om det räcker för att hålla huset varmt? Idag har vi kring 0 gradigt och ändå så är tillskottet igång hela tiden... :(
« Senast ändrad: 12 februari 2010, 16:28:56 av KluddKalle »

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2010, 18:08:43 »
Okej. Men jag lämnar den på 4,5Kw tillsvidare.

Mina små ändringar som jag gjort påverkade inte vår förbrukning något spec.
Fortfarande ca 130 Kw dygnet ink hh.    :'(

Snackade med installatören idag och enligt honom så är det ganska rimligt med tanke på storlek på hus och den låga ute temp vi haft nu osv.

Men jag ger mig inte riktigt än.

En annan sak jag tänkt på. Kan man sänka VV? Fast ändå vara skyddad mot legionella? Vi är inga storförbrukare av VV så det är kanske helt onödigt att elda upp den till 56 ºC hela tiden(62 vintertid)?
Kanske kan sänka den till ca 45-50 ºC istället.

(Joka) Är det Bosch supporten du ringer till?

Det är VV-spetsen som har med legionellan att göra så ja du kan sänka VV utan att va rädd för legionella, därför har man VV-spetsen. Jag har mitt VV på min temp 46 ºC och max på 50 ºC och det klarar jag mig på, jag, min fru och en liten på två. VV-spetsen har jag satt till att köra var 21:e dag i två timmar men funderar att sätta den på intervall var 28:e dag i en timme ist. Så mitt råd är ju att prova sig fram, börja med 46-50 ºC och se om det räcker.

Ja det är Bosch-service jag ringer och frågar om sådant (087501910)  Thumbsup
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #38 skrivet: 12 februari 2010, 22:31:33 »
Nu ska vi se om jag förstått allt rätt (är ännu ganska trög när det gäller detta område). Om jag sätter värdet på tillskottet när kompressorn körs (kompressordrift, effektbegränsning) på t.ex. 4,5 så kör aldrig tillskottet med kW än så? Det vill säga att jag har en chans att spara in på el. Så jag skulle kunna begränsa tillskottet ännu mer och se om det räcker med t.ex. 3,5?
Liksom testa och se om det räcker för att hålla huset varmt? Idag har vi kring 0 gradigt och ändå så är tillskottet igång hela tiden... :(
Korrekt, effektbegränsning vid kompressor drift innebär att inte mer än detta kommer kopplas in.
Upprepar detta igen från annan tråd här, eltillskottet går inte bara för det är kul utan för det anses behövas. Visst kan du sänka begränsningen eller blockera t.o.m. Men du kan/kommer få konsekvenser.
Te.x orkar varken kompressor eller tillskott med så kommer du kyla ner tanken i.o.m att shunten öppnar -> väldigt ojämn temp på VV.

Du verkar ha köpt installationen, då måste du väl fått med beräkningar. Samt kunna kräva att installatören sätter upp systemet någorlunda rätt?

Januari 2009 var mycket MYCKET mildare, så det är en orättvis jämförelse. Då drog min 1653kWh.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad KluddKalle

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #39 skrivet: 12 februari 2010, 22:55:03 »
Jo, visst är det så att jag köpt installationen. Men de verkar vara riktigt struliga, och det verkar som de i stort sett bara ställt in prylarna utan att göra särskilt mycket anpassningar i inställningarna. Men självklart ska jag kräva att de hjälper mig att fixa till allt. Medan jag väntar så kan jag passa på att lära mig maskinen. Jag gillar att ha kontroll och förstå hur såna här saker funkar.  :)

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2010, 10:36:02 »
Jag tror inte att man sparar på att sänka tillskottet.

Högre effekt = Kortare driftstid på tillskott (värmer snabbare)
Lägre efftet  = Längre driftstid på tillskott (värmer långsammare)

Jag sänkte min totaleffekt från 13,5 till 9 Kw.
Kompressordriftsbegrännsning föjde aut. med ner från 6,75 till 4,5.

Detta sparade jag inte Kwh/dygnet på.
 
Jag sparade dock några kwh/dygnet på att rensa filtret påväg ut till VP + Att utedelen blev tystare i drift  (Tack för den Joka)  ;)

Man kanske ska ta det här med underhåll lite mer på allvar!!   :-[
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2010, 10:58:26 »
Jag tror inte att man sparar på att sänka tillskottet.

Högre effekt = Kortare driftstid på tillskott (värmer snabbare)
Lägre efftet  = Längre driftstid på tillskott (värmer långsammare)

Jag sänkte min totaleffekt från 13,5 till 9 Kw.
Kompressordriftsbegrännsning föjde aut. med ner från 6,75 till 4,5.

Detta sparade jag inte Kwh/dygnet på.
 
Jag sparade dock några kwh/dygnet på att rensa filtret påväg ut till VP + Att utedelen blev tystare i drift  (Tack för den Joka)  ;)

Man kanske ska ta det här med underhåll lite mer på allvar!!   :-[

Det var så lite, bara kul att kunna hjälpa och nästa gång kan de va jag som frågar dig  Thumbsup

Ja det är nog inte fel att sköta rengörningen av de olika filtren med jämna mellanrum, står i handboken hur ofta man ska göra det och vilka det är. Finns ju nåt ute i VP:n som oxå ska rengöras tror jag men alla som ska rengöras står det om i handboken.  :,v(

Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #42 skrivet: 13 februari 2010, 11:06:42 »
Får ta o se över utedelen när det blivit lite varmare ute.

Någon mer än jag som mycket is runt fläkten?

Vad är det som surrar ibland? Brukar bara låta i korta stunder.(Innedel) Shunt, elpatron????

« Senast ändrad: 13 februari 2010, 11:33:26 av basse81 »
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #43 skrivet: 13 februari 2010, 11:41:18 »
Får ta o se över utedelen när det blivit lite varmare ute.

Någon mer än jag som mycket is runt fläkten?

Vad är det som surrar ibland? Brukar bara låta i korta stunder.(Innedel) Shunt, elpatron????



Ja nu i kylan är det nog inte läge för underhåll ute, brrrr...

Nja det är ju lite is runt fläktgallret på ovansidan och lite bak men inte så det stör, kan ju kanske ta ett kort sen och lägga upp så du kan få se.

Det är väl nån växelventil eller shunt, låter så på min med men tycker det låter "rimligt" eller vad man ska kalla det.

Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad basse81

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: FRÅGA!? Hög elförbrukning med bosch EHP AW 9kw med CC160??
« Svar #44 skrivet: 13 februari 2010, 12:27:00 »
Okej. Är mest nyfiken på vad det är som låter. Låter nästan elektriskt som typ elpatronen.

Ligger ert varmvatten på 62ºC dygnet runt nu när det är vinter? Eller är det bara under vissa tidpunkter?
Mitt ligger konstant på 62-63ºC förutom när någon duschat osv.




Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!