Krav på läckagekontroll
« skrivet: 05 februari 2010, 09:12:23 »
Detta kanske inte är en så stor fråga eftersom de flesta VP innehåller mindre än 3 kg köldmedia...

Men, hur många som har köpt VP det senaste året med mer än 3 kg köldmedium har blivit upplysta av säljaren att man är skydig att göra regelbundna läckagekontroller?
Tar säljarna med kostnaden för detta i kalkylerna som görs?  Sc:,h
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Krav på läckagekontroll
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 15:50:24 »
Man kan ju ha med kostnaden för läcksökning i kalkylen men egentligen bara för det två första åren. Det är rimligt att man utför den kontrollen under den garantitid som lämnats. Sedan blir det värre. Kunden kanske vill ha en annan firma som är billigare.
Det gör det också lite svårt att i en payoff kalkyl få till merkostnaden. Somliga kanske tar 1000:- medans andra tar 3000:-
Skillnaden blir stor på 5-6 år.
Det är återigen så att man måste vara tydlig i sitt anbud och tala om vad som ingår och vad som inte ingår men som bör tillsel av beställaren. Det är nästan bara otydlighet vid anbud och beställning som slutar med tvister. Om det inte står att läcksökning skall ingå under garantitiden så ska man inte acceptera ett "det fixar vi ,vet du!" när man påtalar det vid kontraktsskrivning.
Det ska stå uttryckligen. Annars står ord mot ord.

Jag har sett anbud där det står att maskinen innehåller 5,5 kg R410a... Jaha? Vad bra att jag fick så mycket köldmedie för pengarna.
Det säger ju inte en privatperson (om man inte är medlem här sÃ¥klart  Thumbsup) ett dyft.

Tydlighet varar längst!

/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13182
  • Karma +21/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Krav på läckagekontroll
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 19:38:47 »
Problemet är att alla installatörer/säljare inte vet vilka regler som gäller (Eller sÃ¥ mörkar dom det för att det ska se billigare ut, eller nÃ¥t sÃ¥nt  Sc:,h). En kollega till mig fick nyligen en Panasonic LL med dubbla innedelar installerad. När han frÃ¥gade om detta sÃ¥ fick han till svar att dom reglerna inte gäller privatpersoner >:(
Installatören hade tydligen alla nödvändiga cert. Finns det inga krav på fortbildning för att behålla certifikaten??
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Raptor

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 934
  • Karma +3/-0
  • ...men bättre pÃ¥ ventilation.
SV: Krav på läckagekontroll
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 19:56:16 »
Han har indirekt rätt, tyvärr.
Det finns inget krav att skicka in besiktningsprotokoll när installationen görs hos privatpersoner.
Men det är ändå vitesföreläggande om det inte följs, enligt våran kylansvarige.
Luddiga föreskrifter med möjlighet till olika tolkning öppnar för den typen av problem.
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"

Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Krav på läckagekontroll
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 20:10:21 »
men jag har för mig att tom tex nibe´s 60 kw ej omfattas.. den har ju två kompressorer...
tycks minnas jag läst det på deras hemsida
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Mekaniker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Krav på läckagekontroll
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 06:50:32 »
Är kravet på läckagetest ett krav för hela EU eller enbart från svensk myndighet?

(På det finska forumet diskuteras det just nu om juridiska sanktioner mot de som installerar själv, baserar sig på miljölagstiftningen)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!