Nu är jag med, jag tänkte inte på att addera in besparingen från vp.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Granit999

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Elmätarfel.

Är du säker på att din elmätare visar rätt. Elbolagen erkänner att det har monterat upp felaktiga mätare som visar för mycket.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
Tror inte att det är elmätarfel det stämmer rätt så bra mellan huvudmätaren och undermätaren på Nibe'n.
Garaget är en tung förbrukare just nu, och räknar jag bort Nibe'n så får jag en snittförbrukning på 8000 kWh/år i hushålls el, vilket är normalt då både värmegolv i badrummen + motorvärmare går rel ofta under vintern.

Nya offerter inkommna se post på första sidan.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad kave

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Det enklaste måste väl vara att köpa en riktig elmätare, eller två och ansluta dessa mot värmepumpen och garaget.
Då får du ju exakta siffror på vad som drar vad.
Jag har bara Macdatorer hemma och de drar cirka 40w/styck inkl bildskärm och extra externa diskar etc etc så det är nog fel att skylla på datorerna.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
Det enklaste måste väl vara att köpa en riktig elmätare, eller två och ansluta dessa mot värmepumpen och garaget.
Har redan en undermätare till Nibe'n så där har jag koll.

Hur mycket ett nybyggt garage med 44m2 golvyta kräver i form av el, finns det säkert nån som kan upplysa mig om.......
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Köp en riktig Classe ohlsson mätare, du kan köpa den i min webshop ;D för specialpris, ca 300:- dyrare än Classe i sjön, då tror jag du sparar ca 4000kwh/år.. ;)
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5
Köp en riktig Classe ohlsson mätare, du kan köpa den i min webshop ;D för specialpris, ca 300:- dyrare än Classe i sjön, då tror jag du sparar ca 4000kwh/år.. ;)

Ha ha... nu tror jag du har fÃ¥tt i dig nÃ¥got olämpligt.   :D

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
Kör bara lite lobbying.. ;)
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
Nya offerter tillkommit på sida 1.

När jag nu får in offerterna så tycks ingen av offert lämnarna tagit hänsyn till att jag skall ha ett FTX aggregat på vinden.
Det måste ju påverka beräkningarna på något sätt, hur då?
Hur räknar man ut förlusterna för ett FTX system och vad kan man dra för slutsatser av resultatet man får?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5

Nya offerter tillkommit på sida 1.

När jag nu får in offerterna så tycks ingen av offert lämnarna tagit hänsyn till att jag skall ha ett FTX aggregat på vinden.
Det måste ju påverka beräkningarna på något sätt, hur då?
Hur räknar man ut förlusterna för ett FTX system och vad kan man dra för slutsatser av resultatet man får?



Har du inte angett ett effektbehov eller årligt energibehov som underlag till offerten?

Det är nog svårt för de som lämnar offert, att räkna på effekter när de inte vet vilket aggregat du ska montera.

Din fråga "Hur räknar man ut förlusterna för ett FTX system" blir svaret:

FTX med roterande trumma med 80% temperaturverkningsgrad.
Frånluftsflöde 70 l/s
Tilluftsflöde 65 l/s
Ute -18°
Rumstemp +22°
Tilluftstemp +14°

Förlusterna är (8° x 65 l/s) + (40° x 5 l/s) = 864 watt

Gäller det kors/motströmsväxlare sÃ¥ tillkommer avfrostningsförluster. 


Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 172
  • Karma +0/-0
Tack för hjälpen!
864W teoretiskt under kallaste dygnet alltså.

Är det något man skall ta hänsyn till vid dimensionering av värmepump?
Det kommer också att sitta ett el värmebatteri på FTX'en som stöttar när temperaturen sjunker under -12-15 g*C.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Verkar ju helt sjukt att ha el där och el i pumpen. Ta en större pump och dra upp rör pÃ¥ vinden i stället.  Eller det bästa, skippa ftx och ta bara en frÃ¥nlufts Ã¥tervinning. Visst ftx kommer säkert funka ett tag, men efter ett par Ã¥r när du inte har samma koll längre sÃ¥ ligger den och blÃ¥ser in kall luft i huset och elbatteriet stÃ¥r och smyg gÃ¥r.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9762
  • Karma +19/-4
Verkar ju helt sjukt att ha el där och el i pumpen. Ta en större pump och dra upp rör pÃ¥ vinden i stället.  Eller det bästa, skippa ftx och ta bara en frÃ¥nlufts Ã¥tervinning.

Då tycker jag man kan skippa frånluftåtervinningen också. Den extra cirkulationspumpen och högre effekt till frånluftfläkten gör att det troligen går plus minus noll energimässigt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4678
  • Karma +7/-5

En FTX med roterande trumma och likströmsmotorer, måste väl ändå vara den produkt som ger bästa verkningsgrad, payoff och komfort. Att dissa en sån produkt känns obegåvat.

Någon större felfrekvens kan inte produkten belastas med heller.

Genom att den ska ersätta befintliga till/frånluftsaggregat (Nibe 410) så är det lämpligast att den också placeras där. Anser man att en eftervärmare är befogad, så blir det också lättare att ansluta ett värmevattenbatteri.


Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Ja bättre att den sitter i pannrummet så man kan ha koll på den. Jag kan bara relatera till mina fastighetsanläggníngar. Och där måste jag skapa div larmfunktioner för att förhindra problem. Det kanske inte blir några sådana problem med en ny ftx.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!