Hej och god fortsättning!
Har börjat logga elpatronen på vår Nibe 310P för att se skillnaden före och efter installation av luft/luft-pump.
Vi köpte oss en MSZ-FD35VABH i julklapp.
och väntar nu bara på att kylmontören ska komma och installera den.Valet föll på en luft/luft som stöd till vår flvp eftersom den nuvarande är ganska ny, endast fyra år.
Pumpen blev installerad och driftsatt den 19/1-10.
Utetemperaturen tar jag från temperatur.nu, elpatronens förbrukning läses av med en ECO-eye, luftvärmepumpens med en Enermet. Allt samlas manuellt här i tråden.
För er som undrar är Niben omkopplad för 6kW. Mätaren visar 5.5kW så förbrukningen/5.5 ger antalet timmar patronen varit i drift den dagen. Det är inga exakta siffror men dom får duga för mig och min jämförelse.
December 2009.
Elpatronsförbrukning, L/L-förbrukning, temperaturerna är min, max, medel.
23 48kWh -6.2 -3.6 -4.5
24 30kWh -5.4 -0.1 -0.7
25 27kWh -1.2 -0.5 -0.4
26 43kWh -12.1 -1.0 -4.4
27 59kWh -14.1 -4.7 -8.6
28 54kWh -17.1 -3.6 -8.5
29 93kWh -21.6 -16.5 -19.2
30 101kWh -23.6 -19.1 -21.4
31 86kWh -22.4 -9.5 -15.6
Elpatron totalt 540kWh, snitt 60.1kWh.
Januari 2010
01 68kWh -11.2 -8.5 -9.5
02 72kWh -19 -9.1 -13.1
03 71kWh -19.2 -11.1 -14.3
04 88kWh -21.3 -14.4 -17.1
05 108kWh -24.7 -18.8 -22.1
06 119kWh -26.7 -21.7 -24.4
07 104kWh -25.4 -16.4 -20.9
08 110kWh -24.5 -20.3 -22.9
09 115kWh -24.4 -19.1 -22.2
10 104kWh -23.1 -16.9 -20.9
11 91kWh -20.9 -13.1 -17.0
12 77kWh -16.4 -11.1 -14.5
13 77kWh -16.4 -10.4 -13.3
14 65kWh -11.1 -6.7 -8.9
15 48kWh -7.1 -4.6 -5.9 Bortresta, sänkt inomhustemp med 2 grader.
16 37kWh -4.7 -1.8 -2.9 -- " --
17 44kWh -3.4 -1.1 -2.5 -- " --
18 39kWh -3.3 -1.6 -2.3
19 26kWh -3.1 -1.0 -2.2 LLVP blev installerad och driftsatt. FLVPs kurva ned från 7 till 4 och blockerad elpartron.
20 0kWh -3.6 -1.8 -2.6 Installerade elmätare på L/L-pumpen.
Skrivs efter elpatronens förbrukning.21 0kWh 18kWh -3.3 -1.3 -2.3
22 0kWh 13kWh -3.6 -2.6 -3.1
23 0kWh 20kWh -6.1 -1.4 -3.2
24 0kWh 21kWh -6.8 -3.6 -5.3
25 0kWh 21kWh -10.9 -2.9 -7.0 Kurvan på FLVP justerad från 4 till 5.
26 0kWh 19kWh Felaktiga temperaturer från temperatur.nu
27 0kWh 20kWh
28 0kWh 21kWh -10.1 -1.9 -6.9 På gränsen för vv senaste två dygnen, FLVPs kurva ned tillbaka till 4.
29 0kWh 24kWh -15.8 -11.7 -9.7 Elpatronen på FLVP aktiverad.
30 15kWh 49kWh -21.3 -16.6 -15.1
31 24kWh 31kWh -17.2 -8.7 -14.0
Totalt under januari 2592kWh, snitt 83.6kWh.
Elpatron totalt januari 1502kWh, snitt 48.45kWh.
Januari 2009 förbrukade vi 2128kWh och det var mycket mildare väder då.
Elpatron före och efter installation av LLVP
1437kWh över 18 dagar, snitt 79kWh.
65kWh över 13 dagar, snitt 5kWh.
VP över samma 13 dagar 257kWh, snitt 19.7kWh.
För att summera tiden efter installationen så kan jag bara säga att vi är mer än nöjda!
Den 30 januari var det -25 grader (temperatur.nu visar oftare varmare än hemma hos oss) och pumpen kämpade på något enormt. Det räckte det dygnet men vi skulle förmodligen inte klara oss vid en längre köldknäpp likt den i början av januari.
Gränsen för att klara oss helt utan elpatron är svår att utläsa ur temperaturerna och den korta perioden men gissningsvis så går det utan problem ned till någonstans mellan -5 och -10ºC.
Tidigare behövde vi eltillskott redan när vi klev under +10ºC.
I fortsättningen kommer jag endast att rapportera perioder med total- och snittförbrukning.
Troligen en gång per vecka.