Har följt diskussionen om vilken effekt den övre elpatronen skall ställas in på och har en del funderingar.
6 kW rekommenderas om man har en huvudsäkring på 16 A. Har man en högre huvudsäkring så kan man höja till 9 kW.
Men enligt min mening så är det väl inte huvudsäkringen som är avgörande. Det måste väl vara hur Ecoel och Ecoair är säkrade.
Jag har en huvudsäkring på 20 A, men EcoEl 1550 plus EcoAir 107 är säkrad med 16 A (gjort av installatören).
Detta innebär att min effektbegränsare kopplas in först när uttagen effekt överstiger 20 A, men eftersom EcoEl plus EcoAir är säkrad med 16 A, så kommer ju 16 A-säkringarna att gå, om både elpatronen i övre och undre pannan kopplas in samtidigt
Om tex övre elpatronen kopplas in med 9 kW och den undre med 6 kW (om EcoAir har stoppat).
6 plus 9 kW motsvarar enligt CTC ett strömuttag på 21,6 A, vilket således är högre än huvudsäkringen på 20 A. Effektbegränsningen skall då kopplas in.
Men eftersom EcoEl plus EcoAir endast är säkrat med 16 A, så kommer säkringarna att gå innan effektbegränsningen kopplas in.
Frågan är om 16 A ens räcker för 6 kW på övre elpatronen. 6 kW plus 6 KW på nedre elpatronen ger enligt CTC ett effektuttag på 17,3 A, men det klarar väl 16 A kanske.
Lösningen kan naturligtvis vara att säkra EcoEl med 20 A eller ställa in effektbegränsningen till 16 A.
Men som sagt var, man kan inte enbart titta på huvudsäkringen.
Tänker jag fel eller ??