Författare Ämne: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus  (läst 68340 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #105 skrivet: 30 december 2009, 20:46:06 »
Det verkar onekligen så, precis krypit under -14 ute, vid cirka 17.00 när pumpen startades upp vart det cirka -12 utomhus och +18.5 inne.

Full fläkt sattes på, och nu vid 20.40 så är innetempen uppe i strax över 21 grader i vardagsrummet som ligger snett framför pumpen, och strax under 20 grader i köket som ligger i andra änden av en korridor 10meter åt ena sidan från vardagsrummet, alla dörrar stod öppna under denna fas, så... nog verkar den ha kraft att värma upp kåken RIKTIGT bra på egen hand :-).

Går betydligt tystare och skönare än vad jag hade trott trots full fläkt också.

Hittills bara tummenupp  Thumbsup

NU skall vi bara hitta en lagom balans på inställningen på innegivaren till shuntautomatiken till vattenradiatorerna också, som sitter i grabbens sovrum längst bort i ena hörnet på kåken. Så att stödvärmen går igång när den behövs, fräscha radiatortermostater är monterade nyligen så att inget element skall stå å "fisvärma" där det inte behvös. Kommer som sagt att ta en liten stund å få balans å det där ihop med pumpen.

MEN !, så länge dörrarna är öppna så  :),
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad A80TD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #106 skrivet: 30 december 2009, 21:34:14 »
Vår VP klarar ensam uppvärmningen ner till 26-27 minusgrader. Då höll den stadigt drygt 22° i v-rum där den sitter. Kök: 21° och sovrum ca 18°. Jag sover bättre i 21-22° så det här var väl på gränsen till vad som går att acceptera.

Nu har det ju kommit lite snö så om jag ids skotta upp lite mot väggarna kanske vi klarar någon grad till.  :D

Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #107 skrivet: 01 januari 2010, 17:30:14 »
Hej

Smärtgränsen är ca -19 i vårat hus. Det är ändå inte dåligt med tanke på att det finns massor av VP-anläggningar som kallar på hjälp från elpatronen vid denna temp.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #108 skrivet: 05 januari 2010, 20:53:00 »
Kul läsning ( tänk om energirådgivarna kunde läsa denna tråd också......... huvuddunk

Det är väl bara att konstatera att i rätt hus kan en, eller helst flera, "billig LL"  ( jfr bergvärme) göra underverk med elräkningen långt ner i temp.
I fel hus vet vi ju att besparingen blir obefintlig med endast en pump.

Även om COP minskar har man ju ändå en besparing och vid högre temp blir ju cop riktigt bra även med LL.



Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

Utloggad Gano

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
  • Kön: Man
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #109 skrivet: 05 januari 2010, 21:22:22 »
Hej

Får ta tillbaka min siffra på -19. Jag gjorde ren innerdelarna med dammsugare och tandborste. Hitachin var helt igensatt, som yllefilt på vissa ställen. Det blev ett jäkla drag i den, förbrukningen sjönk från 1400 till 1100 W och temperaturen började stiga på bottenvåningen.

-Nu är det -22 grader ute. Det kanske inte håller hela natten, men -19 är en liten underskattning.

Tillsammans drar maskinerna 2000 W och husets värmebehov är ca 4000 W.

MVH/Gano
2 luft/luftvärmepumpar, Daikin N35 Siesta (-17) och Hitachi RAK25 (-04). Kör aldrig elvärme, har monterat ner 7 radiatorer. 8 kvm Lesol 3 AR Lazerplate solfångare värmer varmvatten (-05). 125 kvm direktelshus från 1979, tilläggsisolerat och fönster med argon/lågenergiglas. F-ventilation. 3 som bor hemma, 1 tonåring. Småförbrukare, ca 9500 kWh/år. Braskamin installerad 2010. Körde ett stenhårt sparrace för några år sedan, är för bekväm numera.

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #110 skrivet: 05 januari 2010, 22:20:39 »
Tack för påminnelsen  :)

Har just dammsugit mina filter också  och det var välbehövligt.

Började ju storslaget en gång per vecka men...........
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #111 skrivet: 06 januari 2010, 14:36:26 »
Till -16,5 ºC...

i går kväll hade vi -19 ºC. Ecoairen skall stänga av vid -15 ºC (men min utegivare visar litet fel så det blev stopp vid -16.5. ) Styrsystemet Ecologic försökte koppla in elpatronerna i pannan, men det gick inte, för jag hade stängt av dom.

LL'arna förmådde inte hålla värmen i huset ensamma, speciellt inte eftersom den ena sitter i källaren. Jag bistod med att elda en halv bokhylla "Billy" i kakelugnen.

Gnistrande kallt sjölandskap i fullmåne, en sprakande brasa,min frus goda lammkotletter och en flaska utmärkt Rioja.

Vid läggdags var det bara att gå ner i källaren och ge Ecologic tillgång till elpatronerna.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad A80TD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #112 skrivet: 06 januari 2010, 15:13:02 »
Kul läsning ( tänk om energirådgivarna kunde läsa denna tråd också......... huvuddunk

Det är väl bara att konstatera att i rätt hus kan en, eller helst flera, "billig LL"  ( jfr bergvärme) göra underverk med elräkningen långt ner i temp.
I fel hus vet vi ju att besparingen blir obefintlig med endast en pump.

Även om COP minskar har man ju ändå en besparing och vid högre temp blir ju cop riktigt bra även med LL.

Man kan ju också räkna vad man sparar i kr per timme eller dygn och då tror jag vi sparar lika mycket eller kanske mer när det är -25° som när det är +5°.  :) Det blir sämre COP men det blir räknat på så många fler kWh/dygn.

Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #113 skrivet: 06 januari 2010, 16:17:32 »
Gårdagens köldknäpp ner till ca -18 -19°C, fick i alla fall min pump ner på knä. Det är köldrekord hittills för min MHI SRK25ZGX-S (installerad dec. 2008).

Men det var till stor del beroende på att den fick helt omotiverad avfrostnings-noja. När tempen gick under -15°C började den avfrosta var 40:e minut. Helt utan anledning, flänsarna där ute var helt isfria hela tiden. Jag har inte sett eller hört någonstans att dom här pumparna ska bete sej så. Så om någon känner till fenomenet med dessa pumpar vore jag mycke tacksam för en kommentar. Hade den knegat på utan onödiga avfrostnigar hade den kanske "nästan" kunnat klara natten...

Jag har startat en egen tråd i Mitsubishi-sektionen som beskriver mina avfrostnings-störningar:
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29415.msg280916#msg280916
Trådden är rätt tekniskt orienterad...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad nofea_r

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #114 skrivet: 06 januari 2010, 17:12:23 »
Min pump värmer huset fint, men jag startar el pannan nu för det skulle bli en kall helg säger dom och tänker inte gå och små frysa för att tjäna några ynka 100 lappar, Man ska inte vara dum snål ;)
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,

Utloggad Gäst407

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #115 skrivet: 06 januari 2010, 19:31:56 »
hej
for hemmifrån i går  ca 15 00 å hadde typ +20 inne
kom hem i kväll kl1900
vi hadde 15-16+ i huset  å det är minus 25-27 grader ute...
tycker ändå att min 6.5 panasonic  gör ett otroligt bra jobb ändå

men nu är det 6 rejäla klabbar i kaminen så snart har vi  +24 inne   


Utloggad snillet

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #116 skrivet: 07 januari 2010, 10:12:34 »
Häromnatten hade vi -19.5 grader ute, pumpen jobbade fint och höll tempen stabilt på 22grader inne.

Däremot natten till igår var inte lyckad, kraftig vind från nordost med småsmåsmå snöflingor, utedelen står i nordostläge....
Den sög på sig så mycket små snöflingor att den ibland fick frosta av 2ggr per timme, givetvis blev uppvärmningen lidande av det så trots att det bara var sådär -12 grader ute sjönk tempen inne sakta sakta, men bara ned till cirka 19grader, där klarade den hålla det, när snöfallet upphörde och utdelen kunde hålla sig själv ren så försvann problemet blixtsnabbt.

Och nej, ett "värmepumpsskydd" hade inte hjälpt i den snålblåsten med de småsmåsmå flingorna, det är jag övertygad om.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.

Toshiba RAS13SKVP-ND

Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #117 skrivet: 07 januari 2010, 10:46:29 »
Den sög på sig så mycket små snöflingor att den ibland fick frosta av 2ggr per timme, givetvis blev uppvärmningen lidande av det...

Med styrparametrar för en längre och/eller kraftigare avfrostningssekvens skulle problemet kanske kunna lösas.
« Senast ändrad: 07 januari 2010, 12:09:21 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Panasonic E9

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #118 skrivet: 07 januari 2010, 11:19:32 »
-20 ºC fixade min Panasonic E9:a sen kroknade den helt och småfläktade bara ut kalluft. Men då ska man ha i åtanke att den hade 180kvm att värma, så den var underdimensionerad för vårat hus.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Till vilken temp klarar pumpen dittt hus
« Svar #119 skrivet: 07 januari 2010, 11:56:08 »
-34 i natt, min pump fick värma utan nån hjälp av tillskott! Nu fjompiga -28 grader!
Den drar 2400 watt (har effektmätning på värmepumpen)

Men jag ska erkänna att huset kylas av, sakta sakta!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!