Hej JFL!
Jag tror att din kalkyl är fel.
Har haft en Sanyo CO2 4,5 kW i drift sedan 2004-04-21, alltså en av de första som installerades i landet. Eftersom jag ville ha klart för mig vad pumpen dög till, installerades energi- och effektmätare både före och efter pumpen. sedan starten har det blivit 3400 avläsningar, var och en innehållande 25 mätpunkter; temp ute, inne till o från VP, kompressortid, osv.
Huset är tvåplans med hel källare, beläget i Göteborg, byggt -47, tilläggsisolerat, treglas och lösull på vinden -97 och drar ca 18000 kWh/år. 17000 från pumpen och 1000 från patron. Vi gör av med ca 4000 kWh hushållsström/år.
Det allra bästa COP-värdet på helårsbasis uppmättes 2006; enbart pumpen Wut/Win 2,07 och anläggningen totalt (Wut+patron)/(Win+patron) = 1,88. COP-värdet har sedan succesivt minskat och ligger nu på 1,92 resp 1,68. Effektmässigt ser det ungefär likadant ut. Från 4,14 till 3,8 i dag (på årsbasis).
Pumpen ger inte heller 4,5 kW oavsett yttertemp (kolla bifogad bild). Allra bäst går den mellan +5 och +16 grader. Då ger den över 4,5 kW med COP på 2,5. Momentant kan den ge upp till 5,3 kW. Vid -17 ger den inte mer än 2,5 kW med COP 1,2. (Kan man kalla den värmepump då?)
Nu till din kalkyl. Jag har svårt att tro att du förbrukar så mycket som 8000 kwh/år. Antag att du förbrukar lika mycket som jag, 4000 kWh/år. Då blir det så här;
Totalt förbrukat på 4 år; 55308 kWh. Hushållsström 4 år; 16000 kWh. Till pumpen 55308-16000 = 39308 kWh.
Tidigare totalförbrukning på 4 år =4x22800 = 91200 kWh. Hushållsström 16000 kWh, dvs till uppvärmning 91200-16000 = 75200 kWh, vilket ju borde vara samma som husets värmebehov brutto = från pumpen. COP blir då 75200/39308 = 1,91.