Författare Ämne: Injustering push 12  (läst 23513 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad gurravasa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Injustering push 12
« Svar #15 skrivet: 03 november 2009, 13:58:10 »
När man installerar pushen så vet man ju den värmeavgivande ytan.  Då kan man ju med flödesjusteringen som finns alldeles till vänster om den vertikala träbalken justera in flödet så att det aldrig kan bli så varmt (med hänsyn till den värmeavgivande ytan man har till förfogande) så att det blir skadligt för golvet.

Sedan används den inställbara rumstermostaten till att pytsa in lagom mycket varmt vatten in i golvslingan.

Ridax: Vilken är det du kallar flödesjusteringen? "temperatur justeringsventil" eller "injusteringsventil för reglering av tryckfall i sekundärsidan?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3683
  • Karma +5/-13
SV: Injustering push 12
« Svar #16 skrivet: 03 november 2009, 14:08:37 »
Den gröna pilen pekar på temperaturjusteringen.  Den reglerar hur mycket av radiatorvattnet som kan passera in i golvslingan.

Den gula reglerar tryckfallet i sekundärkretsen.

Du vet väl att Push 12-manualen finns för nedladdning?

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad gurravasa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Injustering push 12
« Svar #17 skrivet: 03 november 2009, 15:28:47 »
Den gröna pilen pekar på temperaturjusteringen.  Den reglerar hur mycket av radiatorvattnet som kan passera in i golvslingan.

Japp, jag är med. Så här ska jag mao skruva om jag är orolig för att framledningstempen är för hög? Men vad blir det för skillnad när man justerar här istället för att strypa flödet till shunten i ventildelen?

Den gula reglerar tryckfallet i sekundärkretsen.

Förstår tyvärr inte exakt vad det innebär, men enligt manualen är det inget man normalt behöver pilla på?

Du vet väl att Push 12-manualen finns för nedladdning?

Japp jag länkade t o m till den i mitt första inlägg i tråden...;) Att hitta manualen var dock enklare än att förstå den...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3683
  • Karma +5/-13
SV: Injustering push 12
« Svar #18 skrivet: 03 november 2009, 15:46:06 »
Japp, jag är med. Så här ska jag mao skruva om jag är orolig för att framledningstempen är för hög? Men vad blir det för skillnad när man justerar här istället för att strypa flödet till shunten i ventildelen?
Du menar skruven under 6-kantlocket i ändan av kopplet?  Som du ser i manualen så berör Wirsbo överhuvudtaget inte denna skruv.  De antar att man gör inställningen på skruven till vänster om kopplet.  Såvitt jag kan se så skulle det inte innebära någon egentlig skillnad var man gör justeringen, men det som är till vänster om kopplet är liksom Wirsbos del medan kopplet är en standard-produkt som de bara plockat in.  Antar att de känns mer komfortabla med att ha en såpass viktig inställningsfunktion på sin egen del, så att de vet hur den skall justeras.  Kopplet skulle ju kunna ersättas med ett liknande koppel från en annan tillverkare med tiden och då kanske inte ha samma förinställningsfunktion eller i alla fall inte "samma antal varv" för inställningen...

Bara en gissning...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad gurravasa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Injustering push 12
« Svar #19 skrivet: 03 november 2009, 16:17:36 »
Citera
Med en sån fördelare är det inga problem, har du dessutom termostaterna fullt öppna eller bortplockade kan du stänga bypassen helt för att tvinga igenom mesta möjliga mängd vatten genom golvvärmeslingorna.

Jag har kvar styrdonen på 4 av 12 slingor (korta slingor till sovrum). Borde vara ok att stänga by-passen?


Du menar skruven under 6-kantlocket i ändan av kopplet?  Som du ser i manualen så berör Wirsbo överhuvudtaget inte denna skruv.  De antar att man gör inställningen på skruven till vänster om kopplet.  Såvitt jag kan se så skulle det inte innebära någon egentlig skillnad var man gör justeringen, men det som är till vänster om kopplet är liksom Wirsbos del medan kopplet är en standard-produkt som de bara plockat in.  Antar att de känns mer komfortabla med att ha en såpass viktig inställningsfunktion på sin egen del, så att de vet hur den skall justeras.  Kopplet skulle ju kunna ersättas med ett liknande koppel från en annan tillverkare med tiden och då kanske inte ha samma förinställningsfunktion eller i alla fall inte "samma antal varv" för inställningen...

Bara en gissning...


Ja jag tänker på insex-skruven under locket som jag ringat in med blått och pekat ut med grönt "injustering av flöde till shunt".

Jag har kollat i en äldre version av manualen:
http://www.uponor.se/upload/documents%20(pdf%20and%20officedocuments)/sweden/hs/PDF%20-%20Uponor%20Underfloor%20Heating%20System/Monteringsanvisningar/5125SE_122006%20Montering%20Uponor%20Push12-ElPush12_SE.pdf

Min push 12 är ju också ett par år gammal. Där hänvisar de till ventilen för injustering av flöde till shuntdelen på första sidan. Sedan pratar de om temperaturjusteringsventilen på sid två. Därför blev jag förvirrad...

Det jag har svårt att förstå är hur det ska kunna räcka med 31 grader i framledningstemp om det blir riktigt kallt, när det är 17 grader i garaget nu med 25 graders framledningstemp, fullt flöde och 7 grader plus ute?
« Senast ändrad: 03 november 2009, 16:22:13 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3683
  • Karma +5/-13
SV: Injustering push 12
« Svar #20 skrivet: 03 november 2009, 17:05:58 »
Det de skriver i den gamla manualen är att du stänger ventilen mot radiatorsystemet med skruven ytterst på kopplet, sedan justerar du flödet/temperaturen med temperaturjusteringen mitt på shunten.  De skriver ju inte att du skall justera in flödet med kopplet.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad gurravasa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Injustering push 12
« Svar #21 skrivet: 03 november 2009, 17:30:20 »
Det de skriver i den gamla manualen är att du stänger ventilen mot radiatorsystemet med skruven ytterst på kopplet, sedan justerar du flödet/temperaturen med temperaturjusteringen mitt på shunten.  De skriver ju inte att du skall justera in flödet med kopplet.

Hmm såhär står det i min manual
Citera
Ventildelen levereras med returanslutningen
öppen och inställd för 2-rörssystem.
Injustering av fl ödet till shuntdelen sker
genom att locket (se pilen i fi g. 3) skruvas
av och ytterspindeln inställs med en 4 mm
insexnyckel, se tabell nedan.

Tryckfall för ventildelen i 2-rörsutförande
Kv Varv
0,1 0,5
0,2 1,0
0,4 1,5
0,7 2,0
0,8 2,5
0,9 4,0
1,0 Fullt öppen

Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3683
  • Karma +5/-13
SV: Injustering push 12
« Svar #22 skrivet: 03 november 2009, 21:23:35 »
Jag fick inte upp den sidan förra gången jag tryckte på din länk, Adobe klagade något på just första sidan.  Men det stämmer ju iofs det de skriver att flödet TILL shunten justeras in på detta sätt.  Temperaturjusteringsventilen ÄR ju shunten sas.  Men såvitt jag förstår så borde resultatet bli detsamma oavsett var du justerar i ett tvårörssystem.

Tabellen är ju hämtad från TA Radiett-manualen (kopplet), fast avrundad till en decimal.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad gurravasa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 308
  • Karma +0/-0
SV: Injustering push 12
« Svar #23 skrivet: 03 november 2009, 23:17:11 »
Jag fick inte upp den sidan förra gången jag tryckte på din länk, Adobe klagade något på just första sidan.  Men det stämmer ju iofs det de skriver att flödet TILL shunten justeras in på detta sätt.  Temperaturjusteringsventilen ÄR ju shunten sas.  Men såvitt jag förstår så borde resultatet bli detsamma oavsett var du justerar i ett tvårörssystem.

Tabellen är ju hämtad från TA Radiett-manualen (kopplet), fast avrundad till en decimal.


Gött, saken är klar... Har satt givare på tilloppet till golvslingorna nu och pressar upp framledningstempen från pannan till min maxtemp för resten av huset och så stryper jag ner till 31ºC med justeringen av flödet till shunten i ventildelen... förhoppningsvis...

Tusen tack för hjälpen!
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement

Utloggad saikare

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: sandviken
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering push 12
« Svar #24 skrivet: 06 januari 2010, 09:33:55 »
hej..har precis installerat push 12 i badrummet..vridit ventildelen till max öppen..men får inte ut den värme jag vill ha..golvet är ljummet men vill ha lite mer kräm..var justerar jag det på pumpen?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3683
  • Karma +5/-13
SV: Injustering push 12
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2010, 12:25:29 »
Kanske hjälper att skruva på 11 i skissen/manualen länkad till tidigare.  Men tänk på att golvvärme SKALL köras med betydligt svalare temperatur än radiatorer.  Men det är klart att i ett badrum är det skönt att dra på lite extra.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Injustering push 12
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2010, 17:25:52 »
hej..har precis installerat push 12 i badrummet..vridit ventildelen till max öppen..men får inte ut den värme jag vill ha..golvet är ljummet men vill ha lite mer kräm..var justerar jag det på pumpen?

Om du vrider på spårskruven för tryckfallsregleringen på push 12:an (Gula pilen på Gurravasas bild nedan) så att den står "på tvären" så kommer den skicka oshuntat vatten genom. Skruven är inte gängad utan fungerar som ett "spjäll" där rakt i linje med pumpen är öppet och tvärställd är stängd. Med skruven tvärställd kommer du troligen få varmare. Testa sedan lite olika lägen tills du blir nöjd.
Beroende på värmesystem får du ju se upp så du inte skickar för varmt vatten. Tror inte värmebegränsningen fungerar när skruven står tvärställd. Mina push 12:or har dock alltid stått "på tvären".
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 17:32:06 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!