0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Står det nånstans att man får det?
För det första så gäller det mobil utrustning. För det andra så står det att du antingen måste ha en certifiering som uppfyller "de minimikrav på färdigheter och kunskaper enligt kategori I och II i bilagan till EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning som är relevanta för arbetet" eller står "under arbetsledning av någon som är certifierad". Jag har tolkat det som att man lämnar utrymme för en enklare form av certifiering för små, mobila aggregat.Eller har jag missat nåt?
Krav på certifiering för installations-, service- och underhållsarbeten31 § De krav på certifiering som anges i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning ska även gälla personer och företag som utför de arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i samma EU-förordning på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5 i EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Företagets certifiering ska uppfylla kraven i artikel 8 i samma EU-förordning.Första stycket gäller inte om arbetet utförs på försvarets fartyg av en underhållsorganisation som är knuten till fartygsförband, om det i underhållsorganisationen ingår en person som är certifierad enligt artikel 4-6 i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning.Det som sägs i första stycket om att ett företag ska vara certifierat gäller inte om företaget är ett rederi och arbetet utförs ombord på ett fartyg som tillhör rederiet. Förordning (2009:1605)
Artikel 2Tillämpningsområde1. Denna förordning omfattar personal som utför följandearbetsuppgifter:a) Läckagekontroll av applikationer som innehåller 3 kg fluoreradeväxthusgaser eller mer, och applikationer som innehåller6 kg fluorerade växthusgaser eller mer, med hermetisktslutna system som är märkta som sådana.b) Återvinning.c) Installation.d) Underhåll eller service.
Artikel 3DefinitionerI denna förordning används följande definitioner:1) Installation: att sammanfoga två eller fler delar av utrustningeller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehållaköldmedium med fluorerade växthusgaser, för att sättasamman ett system på den plats där det ska användas, inbegripetden hantering genom vilken ledare för köldmedier ien anläggning sammanfogas för att utgöra ett fullbordatkretslopp med köldmedier, utan hänsyn till att systemetkan behöva fyllas på efter sammanfogning.2) Underhåll eller service: allt arbete, utom återvinning och läckagekontrollersåsom de definieras i artiklarna 2.14 och 3.2 iförordning (EG) nr 842/2006, som innebär att kylkretsarsom innehåller eller är utformade för att innehålla fluoreradeväxthusgaser öppnas, särskilt att fylla på systemet med fluoreradeväxthusgaser, ta bort en eller flera delar i kretseneller utrustningen, åter sätta ihop två eller flera delar i kretseneller utrustningen samt reparation av läckor.
14) återvinning: insamling och lagring av fluorerade växthusgaserfrån t.ex. maskiner, utrustning och behållare.
Begränsning av utsläppen1. Operatörer av följande stationära applikationer: kyl‑, luftkonditionerings‑och värmepumpsutrustning, inklusive deraskretsar, samt brandskyddssystem som innehåller fluoreradeväxthusgaser som förtecknas i bilaga I skall, genom att vidtaalla åtgärder som är tekniskt genomförbara och inte medförorimliga kostnader,a) förhindra läckage av dessa gaser, ochb) så snart som möjligt åtgärda upptäckta läckage.2. Operatörer av de applikationer som avses i punkt 1 skallsäkerställa att dessa kontrolleras för läckage av certifieradpersonal som uppfyller kraven i artikel 5 enligt följande schema:a) Applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgasereller mer skall kontrolleras för läckage minst var tolftemånad. Detta skall inte gälla utrustning med hermetisktslutna system som är märkta som sådana och sominnehåller mindre än 6 kg fluorerade växthusgaser.b) Applikationer som innehåller 30 kg fluorerade växthusgasereller mer skall kontrolleras för läckage minst varsjätte månad.c) Applikationer som innehåller 300 kg fluorerade växthusgasereller mer skall kontrolleras för läckage minst engång var tredje månad.Applikationerna skall kontrolleras för läckage inom en månadefter det att ett läckage har åtgärdats för att säkerställaåtgärdernas effektivitet.I denna punkt avses med ”kontrolleras för läckage” att utrustningeneller systemet i första hand undersöks för att upptäckaläckage med användning av direkta eller indirekta mätmetodermed fokusering på de delar av utrustningen eller systemet därrisken för läckage är störst. De direkta och indirekta mätmetoderna för kontroll av läckage skall specificeras i desedvanliga kontrollkrav som avses i punkt 7.
7. Senast den 4 juli 2007 skall kommissionen i enlighet medförfarandet i artikel 12.2 fastställa sedvanliga kontrollkrav för varoch en av de applikationer som avses i punkt 1 i den här artikeln.
Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av direktiv 75/442/EEG, 96/61/EG, 2000/53/EG och 2002/96/EG.
31 § De krav på certifiering som anges i EU-förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning ska även gälla personer och företag som utför de arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i samma EU-förordning på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som innehåller f-gaser. Certifieringen ska uppfylla kraven i artiklarna 4 och 5 i EU- förordningen om certifiering för kyl- och värmeutrustning. Företagets certifiering ska uppfylla kraven i artikel 8 i samma EU-förordning.
2. Operatörer av de applikationer som avses i punkt 1 skallsäkerställa att dessa kontrolleras för läckage av certifieradpersonal som uppfyller kraven i artikel 5 enligt följande schema:a) Applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgasereller mer skall kontrolleras för läckage minst var tolftemånad. Detta skall inte gälla utrustning med hermetisktslutna system som är märkta som sådana och sominnehåller mindre än 6 kg fluorerade växthusgaser.b) Applikationer som innehåller 30 kg fluorerade växthusgasereller mer skall kontrolleras för läckage minst varsjätte månad. ......osv
ska även gälla personer och företag som utför de arbetsuppgifter som anges i artikel 2 i samma EU-förordning på utrustning som innehåller HCFC eller mobil utrustning som innehåller f-gaser.
Den som installerar, bygger om eller gör något annat ingrepp i köldmediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet.Den som installerar ett enhetsaggregat eller sätter ett sådant aggregat i drift ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet, om aggregatet installeras eller sätts i drift för första gången.Första och andra styckena gäller inte stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 kilogram f-gaser. Förordning (2009:1432)
Artikel 9Utsläppande på marknaden1. Det skall vara förbjudet i enlighet med bilaga II att släppa utprodukter och utrustning som innehåller eller vars funktionkräver fluorerade växthusgaser och som finns förtecknade idenna bilaga.2. Punkt 1 är inte tillämplig på produkter och utrustning somkan visas ha tillverkats innan det aktuella förbudet motutsläppande på marknaden trätt i kraft.3. a) Om en medlemsstat senast den 31 december 2005 harantagit strängare nationella åtgärder än de som föreskrivs idenna artikel och som omfattas av denna förordningbeträffande utsläppande på markanden av produkter ochutrustning som innehåller, eller för sin funktion ärberoende av, fluorerade växthusgaser, får den medlemsstatenmed förbehåll för led b nedan bibehålla dessanationella åtgärder till och med den 31 december 2012.
Det vore ju strålande om det var lagligt för privatpersoner/småföretagare att installera maskiner med mindre än 3 kg fyllnadsmängd, för visst förstår jag dig rätt om det är din slutsats?
Tack hplp! Din sammanfattning är också mkt bra, det är en himla röra med § fram å tillbaka hos mig... Hmm, lev-tid...det gäller väl bara köldmedia, det är väl inte förbjudet att saluföra kyldelar generellt i EU utan ngt cert?Vanlig handel ju..finns det inga som säljer prylar till vanligt folk i affär i Sverige? Eller iaf till firma?