Förstår jag dig rätt att man kan köra både och?

[
quote author=Carl N link=topic=26580.msg548891#msg548891 date=1381834833]
Det där med RG05 eller RG10 beror på åldern på din Nibe 360, du kan kolla i meny 9.1.14 om RG05 är valbar?
Ananrs kanske det är RG10 som gäller.
RG05 är en vanlig standard tempgivare till Nibe 360 (typ utegivaren) och med en sån ställer du in önskad rumstemp i meny 6.3.
Rumstermostaten ska vara potentialfri brytande eller slutande, märket kvittar, där ställer man in i meny 2.5/3.5 vilken påverkan och åt vilket håll påverkan ska vara (tror det är minus om den sluter då en viss temperatur uppnås).
Här är länken till en byggbeskrivning på RG10:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg40354#msg40354[/quote]