Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Nibe 1245 , Officiell trÃ¥d.  (läst 534155 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Northtorp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #735 skrivet: 03 oktober 2013, 10:55:19 »
Hej Rickard.

Tack för ett uttömmande svar :)
Vad gäller fråga 3 och 4 det där om den externa CP:n stängs av vid varmvattenproduktion var i första hand inte i besparingssyfte utan jag tänkte slippa en bypass koppling. I vår nuvarande anläggning är det så men å andra sidan så funkar ju en bypass också :P
Dock var det bra att veta att även den externa stängs av i sommarläge.
Montören kommer nästa vecka, det ska bli så kul att få allt på plats och igångkört

//North
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29427
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #736 skrivet: 04 oktober 2013, 07:17:13 »
Hej!
Den externa CP fortsätter gå vid VV-laddning, men stoppas vid sommarläget, så du behöver en bypass.
Bypassen behövs även för att kunna få en lägre tempdiff över golvvärmen än över värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #737 skrivet: 14 oktober 2013, 23:22:47 »
Någon som vet/varit nyfiken och luskat fram vad nya programvaran 3105R7, som släpptes 2013-08-08, har för trevliga nyheter? Endast relevant för den "helt" nya 1245:an eller kan man anta att endast relevant uppdatering för just "min" VP?

/Nu blev jag så nyfiken på t.ex. meny 5.1.9 och 5.1.11 att jag nog måste uppgradera bums...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #738 skrivet: 15 oktober 2013, 09:11:03 »
Ã… fasen, intressant!  :o

Jag uppgraderade ju när den kom, men har inte kollat så noga på skillnaderna och nu är jag inte i stugan. Jag har slagit på "auto" via android-appen, få se om det gör någon skillnad.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad sunfire

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #739 skrivet: 15 oktober 2013, 10:29:55 »
Är 5.1.14 ocksÃ¥ ny?  Sc:,h

Citera
Meny 5.1.14 - flödesinst. klimatsystem förinst.
Inställningsområde: radiator, golvvärme, rad. + golvvärme, DUT °C
Fabriksinställning: radiator
Inställningsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksinställning DUT: -18,0 °C egen inst.
Inställningsområde dT vid DUT: 0,0-25,0
Fabriksinställning dT vid DUT: 10,0
Inställningsområde DUT: -40,0 - 20,0 °C
Fabriksinställning DUT: -18,0 °C

Här ställer du in vilken typ av värmedistributionssystem
värmebärarpumpen (GP1) arbetar mot.
dT vid DUT är skillnaden i grader mellan fram- och returledningstemperatur
vid dimensionerande utetemperatur
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #740 skrivet: 15 oktober 2013, 11:44:28 »
Uppgraderade igår, men 5.1.9 och 5.1.11 ser fortsatt likadana ut. Ingen "auto". Drog slutsatsen igår att det inte gällde min snart två år gamla 1245:a. dontknow Och 5.1.14 har jag inte ens tittat efter. . tummenupp Är tyvärr på jobbet just nu.

Men, skall jag tolka det som att du sunfire har "auto" i meny 5.1.9 och 5.1.11 (och "nyheten" 5.1.14) och en inte helt sprillans ny VP?

/Undrar vad jag (eventuellt) gjorde galet igÃ¥r...  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad sunfire

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #741 skrivet: 15 oktober 2013, 13:23:57 »
Men, skall jag tolka det som att du sunfire har "auto" i meny 5.1.9 och 5.1.11 (och "nyheten" 5.1.14) och en inte helt sprillans ny VP?

Nä jag har inte uppdaterat än, bara tittat i manualen. Jag får kolla ikväll efter jobbet...
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #742 skrivet: 15 oktober 2013, 17:00:44 »
Nä jag har inte uppdaterat än, bara tittat i manualen. Jag får kolla ikväll efter jobbet...
Ok, Ã¥terkoppla gärna resultatet. Jag märkte dÃ¥ inget nytt roligt efter uppgradering igÃ¥r tyvärr. Vore mycket märkligt om vÃ¥ra äldre Ã¥rsmodeller inte mha ny programvara skulle klara styra en mjukt satt parameter som t.ex. hastighet pÃ¥ CP mha mätvärden frÃ¥n sina egna givare som redan har avläsning är inbakade i samma mjukvara...  :::_) Det blev lÃ¥ng mening utan andningspaus. :)

Intressant med "auto" i APP tipo874, man kan ju tycka/hoppas att det skulle strejka om man försöker sätta ngt som inte gÃ¥r.  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #743 skrivet: 15 oktober 2013, 17:12:36 »
Vore ju bra om Nibe tillförde lite nya fineser till gamla 1245or också men misstänker att dom inte vill göra det kan ju bli lite extra support och det vore ju hemskt. Annars är styren väldigt lik den till 1255 med lite nyheter som att styra vp efter elpriset.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #744 skrivet: 15 oktober 2013, 18:28:22 »
Under vintern kanske man är och pillar lite själv/manuellt, men himla smutt (inbillar jag mig) under vår och höst med "auto" när VP startar lite mer oregelbuundet med olika förutsättningar.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad sunfire

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #745 skrivet: 15 oktober 2013, 19:24:05 »
Inga autolägen här heller...  :'(
Nibe 1245-6
Flexit Uni 4

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #746 skrivet: 15 oktober 2013, 20:07:17 »
Nu är det ju inte hela världen om deltat hamnar på 7 eller 9 grader men visst vore det bra med auto.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #747 skrivet: 15 oktober 2013, 21:58:23 »
Jag vill ju inte gÃ¥ sÃ¥ lÃ¥ngt som att kalla det "skandal", men bra märkligt dÃ¥ det i min lilla trÃ¥ngsynta värld endast handlar om just mjukvara. För att inte säga olyckligt att det tydligen (?) finns tvÃ¥ väldigt olika 1245:or. Hur skall vi nu enkelt kunna hjälpa varandra?  ;)Kunde väl ha pensionerat 1245:an dÃ¥ o skapat en 1246:a istället.  a:gl NÃ¥väl, om ngn rÃ¥kar snubbla över ngn formell info/förklaring kring detta är jag idel öra för skvaller!  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

Utloggad Northtorp

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #748 skrivet: 16 oktober 2013, 11:23:11 »
hej
jag var nyss i kontakt med Nibe supporten och frågade om detta med autoläge i meny 5.1.9 och 5.1.11 samt den nya menyn 5.1.14.
Svaret jag fick var väl inte helt uttömmande men jag fick känslan att informationen inte var ny.
Jag har en F1245 som nu har gått en vecka! och kom med version v3105R7 förinstallerad dock utan några autolägen. Gjorde även en nedladdning ifrån Nibe och installerade den utan resultat........ >:(
Även montören som var här i förra veckan pratade om ett autoläge som gjorde att man inte behövde bry sig om Delta :dt:, märkligt.
Av supporten fick jag tipset att köra startguiden igen vilket jag nyss gjorde även det utan resultat.
Kan det vara så att man måste göra någon form av "systemåterställning" och sen ladda in stickan? är det ens möjligt?
En autokörd Vb-pump skulle vara guld dÃ¥ jag har 14 golvvärmeslingor med termostater som framförallt pÃ¥ vÃ¥ren när solen börjar värma har en tendens att vilja stänga  ^-^


Edit. gogglade (vilket jäkla ord) på 5.1.14 och hittade manualen till F1255 och se där finns all info om dessa inställningar........
Är det så att vi med F1245 blir snuvade på detta, Eller???

//North


Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 45kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 500mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.
« Senast ändrad: 16 oktober 2013, 11:50:21 av Northtorp »
Bor i Uppsala
230kvm i två plan + ett fristående garage på 40kvm, allt uppvärmt med golvärme. Bottenplanen betongplatta och övervåningen träbjälklag
Huset är byggt 1995 tillbyggt 2002. Välisolerat 240-260mm i ytterväggarna, 310mm i snedtaken samt 450mm lösull på vindarna.
Hade tidigare en IVT Greenline E7 med en enorm acktank för varmvatten (hade planer på solpaneler). Efter ett tankhaveri har vi nu istället en Nibe F1245/8.
140m borra, berget ca 0,5m ner.

Utloggad Puckonen

  • Mer intresserad än just
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 683
  • Karma +0/-0
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
SV: Nibe 1245 , Officiell tråd.
« Svar #749 skrivet: 16 oktober 2013, 12:07:06 »
OK, om du har en sÃ¥ pass ny VP och den inte heller stödjer de funktioner som det redogörs för i manualen sÃ¥ är min slutsat: det kommer inom kort en ny programvara till oss alla som faktiskt matchar manualen!  tummenupp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!