Nu har det gått fyra år sedan jag installerade värmepumpen,så en liten summering följer:
Pumpstart 23/3-05. Det gick ganska snabbt att hitta rätt kurva till pumpen så innegivare monterades. Givaren ställdes på 21 ºC och har hållit denna temp sedan dess med små avvikelser.(Innegivare rekommenderas starkt) Pumpen har gått som en klocka utan några problem.Det enda problem jag kan påminna mig var en dåligt åtragen kabel i utegivaren, men detta orsakades av elektrikern som installerade.
Förbrukningskalkylen som gjordes före installationen av VP sade en förbrukning på 6830 kWh/år.
Verkligheten blev en förbrukning på 6855 kWh/år i snitt under dessa fyra år.
Drifttiden på pumpen har varit 11968 tim. totalt d.v.s. 2992 tim./år.
Eltillskott har behövts i snitt 5 tim./år
Brinetempen har som lägst varit +1 ºC
Jag är mycket nöjd med min VP och det enda jag ångrar år att jag inte installerat värmepump många år tidigare än jag gjorde.
MVH SIBY