Är det någon fler som fått problem med Nibe 1115-10 vid upprepade strömavbrott eller när en fas fallit bort?
I våras hade jag ett trasigt styrkort, se inlägg:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20001.msg197093#msg197093
Jag misstänker att det beror på att det vid ett antal tillfällen har gått en säkring, antingen bara till värmepumpen men även en huvudsäkringarna.
När detta inträffat har pumpen stått och "morrat" på de två kvarvarande faserna tills man slagit av den, nån av gångerna lät den som ett flipperspel förmodligen för att spänningen som uppstår "bakvägen" i den saknade fasen nätt och jämnt räcker för att driva manöverkretsen. (Mätte till ca 200V)
Styrkortet och HP-pressostaten byttes på garantin nu i höst.
Jag överväger att sätta ett fasföljdsrelä som borde känna om sånt här inträffar.
Grannens ca 3 år gamla 1115-10 löste på motorskyddet före julhelgerna.
Detta inträffade efter 3-4 kortare strömavbrott på elnätet under samma dag.
Jag var dit och mätte strömmen till kompressorn:
L1 0A
L2 47A
L3 47A
så det var ju inte konstigt att den löste.
Idag var jag där och kopplade in elen på utbyteskompressorn (en 12kW scroll förresten) så nu går den igen.
L1 4,6A
L2 4,9A
L3 4,7A
lite ojämnt men det är väl inom toleranserna...
Men det känns som att den pajade berodde på strömavbrotten eller är det bara slumpen