Författare Ämne: Nibe vvm300 + 2020, cirkulationspump död?  (läst 2428 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PatrikS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Nibe vvm300 + 2020, cirkulationspump död?
« skrivet: 17 december 2008, 20:51:31 »
Har haft en vvm300 + fighter 2020 nu i ca 1.5år.
Idag fungerar precis ingenting i vvm-delen, jag har fått ett par HP-larm men idag har jag fått 3-4 stycken.

Jag har försökt få igång cirkulationspumpen utan resultat, den är helt stendöd.
En elektriker kontrollerade i vvm-delen och det verkar som om flera delar, exv laddpumpen samt cirkulationspumpen inte tar någon ström, dessutom är allt vad elpatroner också stendöda så vi är utan både värme & varmvatten.

Jag har gått över alla säkringar jag hittat och vi har gått över ev. lösa kablar etc. Men inte hittat något.

Är det någon som har något uppslag på vad det kan vara?

Utloggad Grodan

  • Nyfiken på allt
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
SV: Nibe vvm300 + 2020, cirkulationspump död?
« Svar #1 skrivet: 18 december 2008, 06:22:05 »
Överhettnings skydd?
Snart med Nordic Heater 9kW 300 liters tank.
185 m2 boyta 20 biyta 40 m2 golvvärme 12mm rot,vatten buret radiator sys inkopplat 2006
5 barn (4 tjejer 5 med frun)1 till på väg.
25000kW förbrukning.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29879
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe vvm300 + 2020, cirkulationspump död?
« Svar #2 skrivet: 18 december 2008, 19:06:29 »
Prova att byta proppar oavsett om de ser hela ut, de kan vara trasiga ändå.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PatrikS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Nibe vvm300 + 2020, cirkulationspump död?
« Svar #3 skrivet: 19 december 2008, 10:45:29 »
spot on Carl, vi hade mätt propparna när de satt i kapseln vilket absolut inte går.
Var en av de 2 nedre propparna som finns när man öppnar överdelen.

Nu fungerar allting igen.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!